求助变频器修理

一台电机调速变频器输入和输出接反,造成输出模块和整流桥烧毁,跟换后显示O.C.该如何修理
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
应该是驱动板的事。修驱动板或更换驱动板。驱动板的价格不贵。
路过看看。。。。。
看不清楚是1.5KW还是15KW,如果是1.5KW的变频器,烧坏那么多元件,已经没有修理价值了。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
看不清楚是1.5KW还是15KW,如果是1.5KW的变频器,烧坏那么多元件,已经没有修理价值了。
天涯浪子 发表于 2010-12-9 21:45
难道你见过单相入,三相出的15KW变频器吗?
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
是,数据交换错误,进行复位就好了!
本帖最后由 天涯浪子 于 2010-12-10 19:57 编辑
难道你见过单相入,三相出的15KW变频器吗?
WD40 发表于 2010-12-9 10:43 PM
^ō^  不知不怪,少见才会多怪。
1

评分次数

  • 朽木:15KW,这接线端子应该有一定的份量吧!我想 ...

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
^ō^  不知不怪,少见才会多怪。
天涯浪子 发表于 2010-12-10 19:26
一般来说,单相220进,三相220V出的变频器功率都不大,只有3.7KW以下。

这种变频器的输出电压都是220V的,没有380V的,所以用这种变频器的电机大多只能是△接法。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
本帖最后由 罗志龙 于 2010-12-15 08:46 编辑

        
1

评分次数

  • 朽木:哈,你这样称呼不礼貌呀!让人感觉像是在骂 ...

本帖最后由 WD40 于 2010-12-14 18:30 编辑
8# WD40     这是技术论坛,我觉得作为一名技术人员,在回复别人的帖子时,应该要本着实事求是的原则。懂就说,不懂就不要乱说,最好不要不知道装知道地瞎说,对自己不知道或不是很确切和不明白的问题,尽量不要盲目的用肯定的语气回帖和下结论,那样我觉得是一种不负责任的表现,也是比较肤浅的作为。对技术而言,最好不要拿错误的信息和结果来炫耀自己的能耐!如果那样,我觉得对那些需要帮助的人来说,无疑就象毒药!利大于弊
        随便纠正的是据我知道的,也用过的,在小型的三相变频器里面,是有可兼容单相输入220V,三相输出380V和三相220V的等等几种,并不只是象(人渣)说的那样,只有一种电压输出型的。罗志龙 发表于 2010-12-14 17:36
不用觉得,也不需要认为了,更不需要对于了,来点实际的东西吧。

请楼上的提供知道的,也用过的,单相输入220V,三相输出380V变频器的资料或者铭牌型号出来都可以了。