返回列表 回复 发帖

电流互感器

电流互感器K1K2不接时,在开路状态下,会炸裂吗?   

   我在一次检修电流表不走时,一位老电工说注意不要把线断开这样会爆炸的,负载是开到的,大家认为?
不会爆炸,但是,输出级开路后为高压,考电工证的时候必须学的,试卷里也有的
谢谢了!我也是这样认为的,可老师傅就是不让我断开K1K2查线路。
运行中的电流互感器副边不允许开路!这是电工的基本常识。运行中的电流互感器副边电流产生的磁通,对原边电流产生的磁通起去磁作用,使铁芯中的磁通密度维持在一定范围。一旦副边开路,失去副边电流的去磁作用,将使铁芯中的磁通急剧增加,引起过热甚至烧毁电流互感器。。。。。。另外也危及仪表和操作人员的安全。所以,运行中的电流互感器副边绝不允许开路!看看书就明白了。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
谢谢了!我也是这样认为的,可老师傅就是不让我断开K1K2查线路。
天号 发表于 2010-11-29 10:58
设备不运行时可以打开检查。。。。。。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
谢谢版主。我记住了!
版主是很利害的,看来我们得好好学习。
流不开,压不短。
1

评分次数

  • xiaogu:简短明了,就是这样

多多向版主学习。。。。。。。。。。。
多多向版主学习[img][/img]
大家好,请多指教......................................
返回列表