请师傅指教

我修了一台海信的45 柜机,它制热不好.请师傅指教..这台机以前应铜管被小孩搞段了,后来有修理工去换了一套管.那时是天热打的是制冷.可是本家说他加不进制冷液.低压的压力在5公斤它不回.他就用了.效果还可以.可是现在要制热了.它就不行了.我带了表去了.拔了线圈电压.结果呀.低压是在4.5公斤.我加上线圈电压.它的压力在8公斤.它制热压力不上.我加药水也加不进.我还泥四通伐坏了.我就换了四通伐.结果我拔了几次四通伐的线圈的电压..可是它出现堵.压力出现负压了...我就把它把管道冲了几次.还是不行.我把单向伐和毛细管都下了.冲.可是我发现单向伐里有垃圾.我就没装上去就直接装了毛细管.现在可以运转.不堵..可我在表上发现制热压力在13公斤.我摸它的加液那里的管子还是有热的感觉.,它的出风口就是不热.我拔了四通伐电压的压力在4.5公斤.这下我搞不懂了.它的问题出在那里请师傅帮忙指教,我万分感激.
首先压力没有用公斤说的,说的是MPa,既然单项阀有垃圾就说明管道系统脏堵,好好清洗管道看看,
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
按后半段所述,应该还是管堵。重新冲管路,特别是压机。装回单向阀,否则到夏天会有人骂你的。
正常压力在15-18个之间

请师傅指教

谢师傅了我听了你们的介绍我也细看了单向伐发现了里面都是油我拿了制冷液又冲了管道它冲出来的都是油,可是还是不行.还是这样.师傅你说要冲压机可我不知道怎样冲才是效果是最好.请师傅详细的说说怎样操作.我徒弟好好的学习.
把压缩机里面的冷冻油置换掉!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
有那麽复杂吗?用6个压力的氮气保压3个小时就行.
朋友会是管路焊接,堵了吗
管路里油多,不排除油堵,夏天管路开口,系统敞开,进水汽杂质,造成油变质,流动性差,回油不良,建议换油
师傅们都说的有道理但是我也搞了12 年的空调我也做到过志高空调的特约维修可是.也到厂家学习过.但是我是第一次遇到此问题.我也修了4天大家以我这样修要收多少费用.可是我发了这稿可是大家都没有考虑到压机吸排的问题.我 借这次的摸熟.也得出了一个叫训.吸的压力不回.要考虑压机吸排的问题.....借此机会对大家师傅们说一句少走弯路..