扯淡的美的1.5P维修

前几天一客户来电话让修一台1.5挂机.由于这几天事比较多,就推掉了,让找别人修.今天又接到这客户电话.说空调找别人修不好.正好今天去市区回来要路那,就答应了用户.到用户家 一看机器美的1.5P挂机.问了下用户说是本来是开机就不凉,找我修 没空找的路边骑车喊的人修的.人家给他换了个电容.当时试机正常会凉,但是过10几分钟就不行了.于是开机看机器情况.一切正常.大概10分钟左右,压机停了.怀疑用户电压问题,量了下电压215V ,基本正常.无奈卡着电流表,等压机保护跳回来看. 一会压机起了.一看电流9A多还有增大的势头.于是用询问用户有无其他的修理.用户说没有. 就自己在想 本来机器就好好的 系统也没动过.为什么会造成这样的情况呢.就把顶盖打开了. 一眼就看着那电容怎么那么长.按理正常情况下35UF的电容没那么长啊.拆下一看,60UF.神捏.于是60UF的电容仍进包里,换了个35UF的上去.开机 ,试机半小时  正常.收钱闪人. 真是一次扯淡的修理.这钱是俺的 还是俺的 跑都跑不掉.
1

评分次数

  • xiaogu:不备三表搞制冷才叫扯淡

3# 醉鬼张三 估计是手上用完了 又不想来回跑.就随便装个.我还见过半自动洗衣机脱水电机电容用12UF的.结果 要不了几天 电机就完蛋了.