返回列表 回复 发帖

求助烟道式热水器点燃几分钟后息火

热水器点燃几分钟后息火,电压正常,代换了点火器,感应针,水管无传感谢器,点燃后有两处没有火,有时多久都不息火,请高手指点,先谢谢了
有时实在没办法,把电磁阀橡胶垫取了,直通,现在的产品质量实在不敢恭维
这个办法不可用,实在不到万不得已不用,你那二处是不是在感应针的位置,如果不行你把电磁阀的弹簧搞短
http://changpinghsf.cn.alibaba.com
唉就是啊!据一位师傅说把气阀到出气嘴之间的都换,哪样成本太高.多谢二楼
那换电池。点火   脉冲也高成本不  换
共同学习
是什牌子的,强排风的吗
本帖最后由 想学习 于 2010-10-15 21:57 编辑

不叫你 换,叫你 去 掉我们这里叫 不要了,或破坏
共同学习
回复三楼,点火检测正常,点燃后有时十多二十分钟都不息,燃烧盘下边的气孔都是通的,只是没有代换,我检查了一下,发现“冬夏”旋扭调节没变化。郁闷啊!
返回列表