本帖最后由 天涯浪子 于 2011-6-3 00:02 编辑 我们三极管作为开关的话,一般都是用基极控制集电极和发射极的通断,可是当三极管处于截止状态时(就是相当于集电极和发射极断开的时候)马上就到三极管处于饱和状态时(就是相当于集电极和发射极闭合的时候),开关 ...
张代金 发表于 2011-6-2 10:41 PM 1、三极管开关电路是由高电平和低电平控制的,既大家经常所说的开关电平,所以不存在你所说的“要经过一个线性放大区”。
2、U0电压通过电阻R1、R2分压后,在三极管的基极电压Bv>0.75V左右三极管即饱和,反之,Bv≈0V时完全截止(忽略漏电流)。
3、你画的电路有误,多看看电子技术基础方面的书籍。 |