电缆并联时的安全载流量

哪位师傅知道三根4*240电缆穿管地埋并联时的安全载流量,最好有理论数据,在这里先谢谢了。
是铜线还是铝线?
4*240铜线,共三根并联
直接埋在地中的低压纸绝缘电缆安全载流量是铜四芯电缆448a铝366a,如果是三根就乘以三就行了
据电工手册,对于240平方毫米的铜芯线缆来说,在环境温度25℃时的安全载流量如下:
空气敷设时 1×240 →584A  3根并联就是1752A
                 3×240 →415A  3根并联就是1245A

直埋敷设时 1×240 →676A  3根并联就是2028A
                 3×240 →446A  3根并联就是1338A

导线的实际安全载流量随工作环境温度和敷设方式的变化而变化,在选用多少大的线径时,要根据工作环境,参考电工手册里提供的参数,以及整个线路的长度(如线路过长,还要计算线材的电损).有一点要非常的注意,现在的假冒伪劣产品太多,往往你买回的线材的线径会小于它所标称的,我就买过4×240 的铜芯电缆,经过测量发现,实际的截面积只有190多平方毫米,真气倒人!
1

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

谢谢各位师傅,我在不少资料上看的并不是直接乘以根数,电缆并联时如两根并联是乘以1。7,但三根在资料上没查到,因为一般不提倡多根电缆并联,这样利用率太低,也不经济。
谢谢各位师傅,我在不少资料上看的并不是直接乘以根数,电缆并联时如两根并联是乘以1。7,但三根在资料上没查到,因为一般不提倡多根电缆并联,这样利用率太低,也不经济。
王宇宙 发表于 2009-12-29 14:00
我们说的三根并联取单根的三倍,这是没什么错误的,因为在同使用一条件下是这样子的,如果使用的环境和条件有不同,比如除了环境温度和敷设方式外,电源的频率以及线材的型式(例如配电电源电柜常用的铜排和铝排等),都影响到实际的安全载流量数据大小,对于交流电来说,流过某类型的导线都有集肤效应,频率越高,集肤效应越显著,所以我们在选用线材的线径时不可生搬硬套,而要灵活应用,为了保护线路,通常可靠的做法是对于安全载流来都要留有一定的余量,当然,从经济角出发,我们总是要求够用就行了,因为谁都知道,线径越大越耐用~~~~~~~~呵呵
音响电器说的很有道理,我们在预埋电缆时总要留有一定的余量,在大功率使用时即使是在50Hz也有集肤效应,当多根电缆并联使用时有一个校正系数,这个校正系数具体是多少我就不太清楚了,我上面说的两根电缆并联时乘以1。7就是指的两根时的校正系数。
我这里240平方电缆用185鼻子好用,问厂家说,什么紧速型。