电力变压器零线接地线断产生的后果

我们知道电力变压器零线是接地的,如果接地因生锈或其它原因断了,那么有人会说会引起三相不平衡,有人会说零线带电,实际上零线接地断只能引起带电而不会引起三相不平衡,但如果零线供电端断了,就会引起三相不平衡,也会引起零线带电,危及到用电设备和人身的安全,所以正常情况下零线必须大于等于相线的二分之一线径。
1

评分次数

此故障电力网改以后基本上没有了。
零线断了.
用三相电器没关系.
用单相就不行了.负荷轻的.易烧坏电器.
感谢分享,论坛有你更精彩!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
1# 王宇宙 在三相四线制供电系统中,中性线(零线)接地,主要目的是防止三相电流不平衡时带来的中性点位移。如果中性点不接地,当三相电流不平衡时,三相每相与中性点(零线)之间的电压是会不一样的。电流大的一相电压会偏低,电流小的则会偏高,可想而知,这对系统负载来说是相当危险的!故;在三相四线制供电系统中,中性点(零线)必须可靠接地。
在这里我觉得版主加分应该要有分寸,不要觉得只要有人说事情了,就给加分。我觉得这是交流技术的平台,也是长见识的地方,知识对163DZ.COM的成员来说才是最想要的。如果版主无乱的乱加分,势必可能会误导某些人看某些问题的对与错。这对搞技术的人来说,好象有点不负责任的表现。
1

评分次数

  • 怀旧老爷车:精品文章,论坛有您更精彩!

回复5#
1#的帖子虽然叙述有些不太准确,但是有些地方还是对的。再说也是原创内容,加2分纯属鼓励性质.。不过你提的意见值得考虑,谢谢!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
保护接零
  在三相四线制中性点直接接地的系统中,为防止电器设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,将电器设备的金属外壳与系统中零线相连接,这叫做保护接零。
接户线
  从低压配电线接到用户房外的一段引线。接户线有单相和三相之分,单相接户线的相线与零线截面相同,从电杆上引下时相线需装保险装置,三相接户线多是供给负载之用,其零线截面常为相线的50~80%,电杆上不装保险装置。
五楼的说法有一定的道理,但我强调一点,中性点接地线断后只会引起中性线带电,不会引起三相不平衡,这在我们考试时是老师特别强调的,当初也是百分之九十的人认为会引起三相不平衡,但是听老师一讲之后大家都明白了,并且我在多年的实贱中也得到了论证,中性线断后会引起三相不平衡,中性点接地线断后只会引起带电,这个问题我们可以大家讨论,但我们不是光为了加分,说的对的有意义的我们可以加分,不对的可以大家讨论,共同学习,共同进步是我们的目的,请大家尽管提不同的意见和看法
学习了,大家讨论特别好。
五楼的说法有一定的道理,但我强调一点,中性点接地线断后只会引起中性线带电,不会引起三相不平衡,这在我们考试时是老师特别强调的,当初也是百分之九十的人认为会引起三相不平衡,但是听老师一讲之后大家都明白了 ...
王宇宙 发表于 2009-8-25 10:45
现在的供电系统,零线都是在一定的距离(直线杆超过10级杆,转角杆,分歧杆,进户杆)做重复接地,基本可以避免三相不平衡电压和零线带电的现象发生。除非是变压器内部零线断了,可以产生三相不平衡电压!