许多个体企业为了节约电力设备投资,采用小马拉大车的凑乎办法,设备装机容量远远超过了变压器的容量。某企业变压器容量为250KVA,但设备总容量为325KW,其中电热功率200KW(温控)感性负载125KW. 变压器常处于过载运行状态,变压器温升为85度。因变压器在室内台式安装,并且是普通民房散热通风条件差,试加装3个轴流风机(单相550W) ,2个装在窗户上,1个装在离变压器1米远的位置,再测变压器温升为63度。这样已使用3年,变压器安然无恙。测低压总电流有时在400--480A之间摆动,大家说为啥没有损坏变压器? |
|