标题:
在线等新装格力3P空调压缩机无法启动。
[打印本页]
作者:
杨州
时间:
2011-12-11 19:55
标题:
在线等新装格力3P空调压缩机无法启动。
本帖最后由 杨州 于 2011-12-11 20:08 编辑
新装的格力3P空调压缩机无法启动。室内风扇正常,压缩机启动有异响,启动时室内灯忽暗忽明.然后就停机。没有跳闸。。安装5套都是一样。。
那位师傅遇到过。。
作者:
mengwanxiong
时间:
2011-12-11 20:04
50UF电容坏了
作者:
letahubei
时间:
2011-12-11 20:05
电容坏了,或是启动接线脱落等等,
作者:
杨州
时间:
2011-12-11 20:36
先自己顶哈
作者:
邵东
时间:
2011-12-11 20:37
线路太细,电压低
作者:
76810
时间:
2011-12-11 20:38
电源有问题
作者:
杨州
时间:
2011-12-11 21:01
学习拉谢谢大家的帮助,
作者:
三洋维修
时间:
2011-12-11 21:29
用万用表测电源电压,在空调外机启动时看电压是否低以180V,过低就说明线路负荷不行,需要排专用线路
作者:
杨州
时间:
2011-12-12 19:15
问题已坚决。。用户主电源线换成6平方
作者:
1294508736
时间:
2011-12-13 14:01
用万用表测电源电压,在空调外机启动时看电压是否低以180V,过低就说明线路负荷不行,需要排专用线路
三洋维修 发表于 2011-12-11 21:29
说得有理
作者:
fgfz2003
时间:
2011-12-22 16:29
电源的问题,灯都暗了。