标题: 大家看一下这个海尔变频机 [打印本页]

作者: 李华楼    时间: 2011-8-2 08:16     标题: 大家看一下这个海尔变频机

一台海尔小超人变频空调刚开机制冷升频正常  大约30分钟后电源灯亮 定时和运行灯闪烁,关机再开机又正常,有时这个故障一晚会出现3-4次,有时又不会出现。最近这几天又出现一个怪毛病 明明是制冷模式却在制热,开机时是制冷的,到半夜就自己变制热了,有一天晚上开机就直接是制热。各位同行帮我看看是怎么了?刚刚接触变频,今年特地买了这个二手的积累点经验。先谢谢各位了!
作者: 天空海阔    时间: 2011-8-2 08:26

先检查室内机管温是否正常!
作者: 天涯浪子    时间: 2011-8-2 08:29

1、空调用过多久了?

2、出现问题时状态和模式是否一直?

作者: 我是三宝    时间: 2011-8-4 15:44

室内机管温有问题吧?
作者: 李华楼    时间: 2011-8-4 20:11

我查了  管温没有问题
作者: zrm.jiadian    时间: 2011-8-4 20:19

把线路板拆下用吹同吹吹,修了N年BP但没出现过这样的问题呢
作者: 瀛城家维    时间: 2011-8-4 21:42

先换了传感器再说,当时量是好,在路的时候不一定是好,换了再试,传感器故障的多数
作者: 古月维修    时间: 2011-8-4 22:36

1,这种海尔变频机子的四通阀和其它机子不一样,要是四通阀线圈没有22OV是制热,如果有220V是制热,所以你要检查下四通阀的线圈。
2。你说的第一个问题,倒有点像是压缩机高温保护,你可以拔下压缩机排气传感器再试下。
作者: 李华楼    时间: 2011-9-16 20:31

问题查到了  是模块松动  散热不好导致的   走了不少弯路  最后没辙了  空调拆回来  无意中手碰到了模块很烫  而散热片却不烫  总算找到了  谢谢大家的关心