Board logo

标题: 请教电容补偿柜问题? [打印本页]

作者: 怎么也学不好    时间: 2011-7-28 16:22     标题: 请教电容补偿柜问题?

电容补偿老烧B相保险丝,有3组电容就烧中间相(B相)。是什么问题?谢谢高手指教。
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-7-28 17:39

早在一个月前,我这就是烧A相,后来查到是电容坏了.
作者: 文成大伟    时间: 2011-7-28 18:23

电容短路吧?
作者: 刘宏千    时间: 2011-7-28 18:53

电容,接触器查一下!
作者: 荒野无灯    时间: 2011-7-28 19:22

是高压变压器功率因数补偿电容器吧,如果是的话,就是补偿电容器B相有一个电容在高压下绝缘降低或者是内部轻微漏电引起的烧保险丝。用5000V高压摇表测量一下看看,就知道哪个坏了。
作者: 河南濮阳    时间: 2011-7-29 09:06

路过 学习 学习 。。。。。
作者: 弓连成    时间: 2011-7-29 18:01

电容的热击穿,通过检测绝缘电阻可确定更换。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0