Board logo

标题: 空调制冷效果差 [打印本页]

作者: 锡光    时间: 2011-7-18 19:01     标题: 空调制冷效果差

请教一下,一台23定频挂机制冷效果差,标称电流3.7,加F压力最高到3.5,再加压力下降,压力3.5时电流3.3.不知原因。
作者: 嘉豪1234    时间: 2011-7-18 19:07

检查一下管子是否扁了 本来就小 一扁就更小了 或者是不是压缩机质量太差了
作者: 锡光    时间: 2011-7-18 19:24

管子是原来装的,没动。我也考虑压机,压机电容容量变小会造成吗?还未检查
作者: A范强泰    时间: 2011-7-19 02:16

不是压缩机的问题,也不是启动电容下降,容量减低会压力偏高电流偏大,估计是有堵的地方。
作者: 锡光    时间: 2011-7-19 03:56

本帖最后由 锡光 于 2011-7-19 04:40 编辑

谢谢4楼兄弟
但我解释不清为什么F再加多压力反而变小的原因,我再加还继续下降
作者: xiaogu    时间: 2011-7-19 06:47

堵了
作者: 锡光    时间: 2011-7-19 11:27

谢谢顾哥
作者: 諹謌    时间: 2011-7-19 13:54

用氮气

作者: 专业维修UFO    时间: 2011-7-20 14:40

移机后 肯定管子扳扁了。查查管子
作者: 庆明精工    时间: 2011-7-20 14:57

堵了,据说是装好的没有移机,那就肯定是堵了。
作者: 飞声制冷    时间: 2011-7-20 14:59

本帖最后由 飞声制冷 于 2011-7-20 15:20 编辑

内机脏或内机风机风力不足!内机过脏,制冷剂未能充分蒸发,热交换效果差,回气就会过冻,越加越冻,越冻压力也就越低电流也跟着下降!柜式机节流在内机,回流路径较短,加上制冷量较大,所以大机的低压压力都比挂机的要低就是这个原理!
作者: 飞声制冷    时间: 2011-7-21 02:35

过奖了! 11# 飞声制冷
作者: 张超平    时间: 2011-7-21 07:26

制热制冷转换一下看冲不冲的开
作者: 王凯维修    时间: 2011-7-21 15:18

本帖最后由 王凯维修 于 2011-7-21 15:23 编辑

5# 锡光 你没注意到吧,确实为假冰堵。因为再加冷煤的时候。放得太大。储液罐。毛细管结霜。自然冰堵。放一会就自己好啦。我也碰到过这个故障。
作者: 精於家電維修    时间: 2011-7-28 03:15

1:内机过滤网脏
2:蒸发器脏
3:内机出风口风量小
4:回气管有折扁的地方
5:采取的钢瓶倒置加F法
6:所加氟利昂不纯
7:所加氟利昂型号错误
8:没有了
9:祝你成功




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0