标题:
这台美的5匹天花机咋了?
[打印本页]
作者:
黄金胜
时间:
2011-7-18 06:55
标题:
这台美的5匹天花机咋了?
前几天修一台美的5匹天花机,开机10来分种压缩机就停,制冷效果也不好,风口只有一个出风口凉。外机只有一个风扇吹出来风是热的,09年的机。用户是在写字楼展厅用,很少开,听师傅说是压缩机挂了,我觉的没可能。压缩机死了,还能运行十来二十分种 ? 压力4 电流8.2(额定10.8)20米连接管,外机很干净 压力电流都会慢慢的升直到压机保护。会不会是管折了呢,不确定是哪问题不敢让下手,因用户不肯出雪中,美的中心才结算420.几天了还没帮他去修,谢谢各位师傅指点! 谢谢!
作者:
黄金胜
时间:
2011-7-18 06:59
很少接触5匹机,前段时间修过两台都是系统脏赌还有压缩机坏,怎么大机那么容易赌
作者:
等离子
时间:
2011-7-18 15:25
兄弟,帮你顶一个.
作者:
恒达制冷
时间:
2011-7-22 17:00
我遇到一个故障是微堵
作者:
佛山冷气
时间:
2011-7-22 22:34
管折压力只会慢慢降,不会升。外机风速如果正常只能考虑是压缩机挂了