Board logo

标题: 求助一台海尔空调KFR-33GW室内机漏水 [打印本页]

作者: 範木新    时间: 2011-6-29 17:03     标题: 求助一台海尔空调KFR-33GW室内机漏水

一台海尔空调室内机漏水,去年刚安装都有出现漏水情况, 打开空调运转半个小时以上,水从室内机出风口和出风口下点一直漏水,就是一滴一滴的往地板滴,空调排水管也有往外面排水 我打开空调室内机外壳,查看没发现室内机排水口也没什么脏东西堵住.室内机挂板后面排水也查, 不知道这水从哪里漏出来的,谁有遇到过,给点意见谢谢
作者: 占华    时间: 2011-6-29 17:14

水平倒置,重装内机
作者: 範木新    时间: 2011-6-29 17:21

到有安装
水平
作者: 想想维修    时间: 2011-6-29 18:17

在停机状态下慢慢倒入水槽一杯水,如果水i顺利流出而不漏,则有可能是缺氟结霜或滤网脏通风不良结霜造成漏水。反之应考虑内机不平水管破裂或出水口有弯道等因素。
作者: 邓朝基    时间: 2011-6-29 21:00

支持四楼说法
作者: 陈玉锋    时间: 2011-6-29 21:03

1# 範木新 此种问题都是蒸发器和水剿不对称引起的,厂家都有技改方法的
作者: 精於家電維修    时间: 2011-7-1 04:37

在停机状态下慢慢倒入水槽一杯水,如果水i顺利流出而不漏,则有可能是缺氟结霜或滤网脏通风不良结霜造成漏水。反之应考虑内机不平水管破裂或出水口有弯道等因素。
想想维修 发表于 2011-6-29 18:17
同意
最好是测下电流和压力
冷媒不够会引起蒸发器结露的
作者: ytfdxr    时间: 2011-7-2 13:34

后接水盘裂,或后接水盘有异物引流