标题:
空调结霜了
[打印本页]
作者:
汇宝家电
时间:
2011-5-25 18:41
标题:
空调结霜了
今天修一台老3匹空调,客户说不太凉。我观察一下,内机,外机运转都正常。内机蒸发器以及整条粗管道。结霜了,且很厚。足足2公分左右。内外风机运转正常,我冲了点弗,有点效,但不大,压力在2公斤,上不来。请高手帮帮忙。空调一直没动过,不会堵塞吧。
作者:
班庄
时间:
2011-5-25 18:45
按照你说的 肯定是堵了
作者:
杨伟国
时间:
2011-5-25 18:54
肯定是堵了
作者:
汇宝家电
时间:
2011-5-25 19:04
空调一直没动,好多年了。怎么会堵?有没有简单办法处理一下?
作者:
何工程师
时间:
2011-5-25 19:22
你看看内机风扇转速是不是慢了?尤其是过滤网是否堵塞了。
作者:
萧晓峰
时间:
2011-5-25 19:32
堵了,检查管道。
作者:
滤波电容
时间:
2011-5-25 19:34
~~~~~~~~~
有堵
作者:
飞声制冷
时间:
2011-5-25 19:59
是蒸发器堵,而不是管道堵!
作者:
火星使
时间:
2011-5-25 20:55
粗管瘪了 内蒸发器堵
作者:
金氏制冷
时间:
2011-5-25 21:33
您看一下蒸发器不就知到了
作者:
小康爱维修
时间:
2011-5-25 23:09
5楼是正解,再就是下面也有人说的对,可是真正原因是五楼说的。楼主一看就是新手,修这种故障哪有补氟的呀。支持五楼,那些说堵的人自己以后就按堵 的原因修吧,无语了。就这样瞎说,一辈子也不长进。
作者:
ycmelt
时间:
2011-5-25 23:13
你应该先从简单常见的故障入手,观察内机出风口的风量是否很小,冷能量散发不出去.如果是这样 也就是蒸发器脏或者是内风机转速太慢导致的,如果蒸发器不脏,风速不小,再考虑系统的问题。
作者:
飞声制冷
时间:
2011-5-25 23:16
那你知道什么叫内外机风机正常吗?
11#
小康爱维修
作者:
陈辉家电
时间:
2011-5-26 21:09
堵了啦??????、
作者:
漫步时空
时间:
2011-5-27 16:38
我前几天就修了台三匹的科尢空调柜机,也是大管结好厚的霜,内机也结了霜,压力是3KG,电流在8。9A,停机压力在9KG,最初怀疑是换了空调架导致把大管压扁造成的,可是查大管也没有扁,后来加R22,大管的霜慢慢溶化,加到4。2KG,电流达到12。5A就正常了。
作者:
江东维修
时间:
2011-5-27 20:41
能引起此故障现象的原因有很多,但首先检查的是内外风机的转速是否正常。(有时很难看出转速的快慢,但测量电容的容量是最直接的办法)。3P以上的空调应首先查看这方面、而且在检测时,应让內机高速运行。
作者:
kcj
时间:
2011-5-28 10:36
要是压缩机太旧了,力不够,也会,听下压缩机的声音正常吗
作者:
邓朝基
时间:
2011-5-28 11:06
一是雪种不多,二是蒸发器脏。
作者:
小康爱维修
时间:
2011-5-28 12:59
13#
飞声制冷
不服了是吧?
你以为楼主是笨蛋呀,楼主去修空调能不看里面吹不吹风呀,不信你问他最后怎么修好的行不行。
作者:
小康爱维修
时间:
2011-5-28 13:04
好了不说了这再吵吵就要开战了。楼主给你说个事,你的操作不管怎么的都是不正确的,如果现在室温是20度以下,你就是加氟也是很难加到你以为的压力,不信以后慢慢试吧。还有以后看到这种情况大可先制热把冰先处理到,要不系统过冷,你是无法看压力的,好了别不不说了。也许有人一会会问我你会修空调不了。我还真不知道什么叫内风机正常。表吗,
作者:
水南电器
时间:
2011-5-28 13:23
同意5楼的看法!
作者:
林春宇
时间:
2011-5-29 19:11
内机风扇转速慢。过滤网堵塞了。
作者:
杨州
时间:
2011-5-29 22:57
给点正确的意见吧,不要说些废话,,谢谢
作者:
单飞雁
时间:
2011-6-3 23:49
风机运转如果正常那就看看过滤网及蒸发器背后是不是脏了
作者:
宏利家电
时间:
2011-6-4 11:14
内机风速过低,检查内风机
作者:
恒源家电
时间:
2011-6-4 11:23
你看看内机风扇转速是不是慢了?尤其是过滤网是否堵塞了。
何工程师 发表于 2011-5-25 19:22
压缩机电容,风扇电容都有检查一下,额定电流正常吗,再检查其他的。
作者:
陈辉家电
时间:
2011-6-4 20:57
多数是环境造成内机蒸发器堵了,或者风扇转速低。。。查查吧
作者:
班庄
时间:
2011-6-9 17:37
1 看蒸发器表面是否脏堵 2 看压力是否正常 3风机好坏 (要不然是氟加多了 要不然就是堵了 内堵 和外堵
作者:
vip8188
时间:
2011-7-4 09:13
应该是制冷剂少了!
作者:
hysuz261
时间:
2011-7-6 13:31
是蒸发器堵,而不是管道堵