标题: 格力空调低压过低保护是啥原理,应如何处理? [打印本页]

作者: 忘不了。。。    时间: 2011-5-11 07:38     标题: 格力空调低压过低保护是啥原理,应如何处理?

本帖最后由 忘不了。。。 于 2011-5-11 08:31 编辑

        我接修的这台格力KFR-72LW/E1(72dBL1)-SN5柜机,工作十分钟左右停机,显示故障代码E3,以为散热片脏堵,清洗了无效,我查了资料,论坛的朋友也说E3是低压过低保护,我检测了F22压力正常,可我不知道低压过低保护的原理,应如何处理?请知情的师傅们指导一下,由原理图就更好了。

    还有就是:COMP      OVC      OFH     LPP这些英文缩写分别是代表什么,请指点一下,谢谢!     
作者: 珠海    时间: 2011-5-11 09:17

管温电阻坏了。用固定电阻看看。这方法我用了6年了
作者: 忘不了。。。    时间: 2011-5-11 10:57

2# 珠海 我查了,没有坏,而且代换了,不起效果。
作者: 江东维修    时间: 2011-5-11 23:38

把低压开关的2根线短接,如果还是出现E3的话,电脑板坏的可能性比较大。

出现故障后,检测一下OVC线和零线之间的电压,如果有220V的话,重点查外机。
作者: 忘不了。。。    时间: 2011-5-12 00:12

我已搞好了,我把app与零线短接后好了