Board logo

标题: R410压力 [打印本页]

作者: ZHILENGGAOSHOU    时间: 2011-4-3 21:57     标题: R410压力

新型制冷剂R410在变频空调中已广范应用.但对此了解的同行也有点陌生.比如R410在空调中的压力是多少?低压.高压.平衡压力.
又怎样在变频空调中补加R410?有的说需定量加.难道不能观看压力补加吗.毕竟R410昂贵.
请高高手多多指教!谢谢........................
作者: 假黑马    时间: 2011-4-3 22:25

放吊 从加   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: bd6aaf    时间: 2011-4-10 18:23

不一定放掉重加!只要不带空气进入系统,补到一定量即可!!
作者: 3987630    时间: 2011-4-14 19:59

本帖最后由 3987630 于 2011-4-14 20:05 编辑



作者: zrm.jiadian    时间: 2011-4-14 22:21

系统如果没融入空气的话就没必要放掉,410常用在变频空调中说是环保雪种,压力一般 在8公斤上下,看压力的同时要看制冷效果
作者: 太不上进    时间: 2011-4-15 17:28

要求放了抽真空定量重加。因为它是R32和R125按一定比例的混合物。泄露时蒸发温度低的跑得快,余下的部分混合比不合要求,影响制冷小果,夏天制冷压力8kg左右,随外界气温变化。,液态定量加注,不要加多了再放(冬天要主意)
作者: wangyajie    时间: 2011-4-15 18:15

R410是两种制冷济按1:1的比例混合而成,两种制冷济的沸点不一样,故410雪种泄露后补加有可能制冷效果不佳,需重新抽空加注。
410系统的压力是22系统压力的1。6到1。8倍。
410系统漏雪种必须要查到漏点,微漏都不可以!
410系统加注时必须是液态,只有这样才可保证是1:1比例加注。
410系统不能使用雪种排空,也不能用压机自身排空,必须使用真空泵抽真空。
我知道的就这么多了……
作者: vip8188    时间: 2011-7-4 13:18

楼上的很给力~~~~~~~~~~~
作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-9 21:59

R410是两种制冷济按1:1的比例混合而成,两种制冷济的沸点不一样,故410雪种泄露后补加有可能制冷效果不佳,需重新抽空加注。
410系统的压力是22系统压力的1。6到1。8倍。
410系统漏雪种必须要查到漏点,微漏都不可 ...
wangyajie 发表于 2011-4-15 18:15
7楼的答案真的很给力 谢谢
作者: 磊利    时间: 2011-7-9 22:05

学习了,顶起来
作者: 方能家电维修    时间: 2011-7-9 22:13

R410是两种制冷济按1:1的比例混合而成,两种制冷济的沸点不一样,故410雪种泄露后补加有可能制冷效果不佳,需重新抽空加注。
410系统的压力是22系统压力的1。6到1。8倍。
410系统漏雪种必须要查到漏点,微漏都不可 ...
wangyajie 发表于 2011-4-15 18:15
有道理。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0