Board logo

标题: 总是堵,是不是R600和R12的问题 [打印本页]

作者: mfm    时间: 2011-3-28 22:34     标题: 总是堵,是不是R600和R12的问题

两台原先使用600的冰箱,换用12后工作正常,半年后再加12后总是堵,打开高压管加压1.5的压力喷出咖啡色油状物,后高压低压均通畅,可是充弗后总是堵,换了两个过滤器都不行,过滤器割开后压缩机工作也有像氟利昂似地流动声,到底是什么问题请高手给分析一下,谢谢!
作者: 工兵枪    时间: 2011-3-28 23:02

你要清洗管道 再重新换过滤器
作者: 星星维修    时间: 2011-3-28 23:08

600a的压机不能充12的.
作者: 润信家电    时间: 2011-3-29 07:07

压机与R12不兼容腐蚀的缘故,换R600清洗管路,换过滤器!
作者: pdtyfabbb    时间: 2011-3-29 07:41

恩,黑的!那是压机里的脏东西,脏赌
,多清洗几回
作者: 你好阿    时间: 2011-3-30 16:44

不能还的,不一样的
作者: 萧晓峰    时间: 2011-3-30 17:01

R12不能代用R600。你要把油换掉,再清洗管道,再试。
作者: bd6aaf    时间: 2011-3-31 10:08

冷媒不能乱用,再者充R600有危险!要当心!
作者: 府前家电    时间: 2011-3-31 10:50

你原来用的600的 现在用12 ,你压缩机也换12的压缩机了? 如果没换 为什么要用12的F  难道你那600不好买?  以后建议不要这样的操作,损人不利己啊。