Board logo

标题: 五匹格力空调外机结冰维修一例 [打印本页]

作者: 钟爱    时间: 2011-2-20 01:52     标题: 五匹格力空调外机结冰维修一例

昨天下午,上门维修一台格力五匹空调。客户在电话里说制热外机结冰。
    上门一看,好家伙!外机翅片已经被厚厚的冰包裹得严严实实!外机风叶的罩片已经被客户拆开了。客户说结的冰挡住了风叶,风叶打得冰块哗哗的响。客户已经把挡住风叶的冰砸了。
    拆开机壳仔细一查,原来是外机管温感应头脱离了应该在的位置上,导致了感应不到外机冷凝器的温度而不能化霜而使外机大量结冰。(外机管温应该在冷凝器入口的地方。拆开外机正面右边的机壳,压缩机旁边的储氨罐的后面上方一点就是冷凝器的入口,入口的地方厂家焊了大概3CM长、0·6CM大的一段铜管,冷凝器的管温就是用以个卡片卡在此铜管内。)测量该脱离位置的管温,8K,当时气温为6-9度。正常。此管温为5K,(25度时)。所有空调感温的标称值都为25度时的阻值。
    当时外机的冰太厚,翅片后方有十几厘米厚的冰。就只好等冰化了再去修理。
    今天早上,客户说冰已经化完。我到场试机,只听得风叶旁边有嘻!嘻的漏气声。拿一矿泉水瓶子,装上半瓶水,加上洗洁精检漏。发现冷凝器铜管被客户搞了一个洞。(估计是客户砸冰块的时候用尖锐的戳的)。大概给客户说了一下要几百元才能修理好。客户叫修。
    回家带上焊枪,氨,计量器,来到客户家。焊好漏洞,检漏,直接用计量器加氨3800克。试机,一切正常!收费蓝黑黑元,收拾工具回店。
    回到店里用电子秤称氨的重量,连检漏的氨共用氨4·8公斤。
    想起这一例,全是客户自做聪明惹的祸。不然怎么会把一个小问题搞成大故障!这也算是给客户得到一个教训:不懂就不要乱搞!
作者: 22537670    时间: 2011-2-20 07:18

不懂装懂,自作聪明的大有人在
作者: 赵亮    时间: 2011-2-20 07:30

自作聪明的大有人在
作者: 占华    时间: 2011-2-20 08:39

自作自受
作者: fxzl102    时间: 2011-2-20 11:20

你错了!我倒希望再多一些这样的“聪明”客户!
作者: 月半弯    时间: 2011-2-20 12:00

真的加的是氨吗?不是氟?
作者: 项秀龙    时间: 2011-2-20 12:34

加氨管用吗?,不是氟吗?
作者: 钟爱    时间: 2011-2-20 13:03

6# 月半弯 叫习惯了,该说加R22的氟利昂。
作者: 钟爱    时间: 2011-2-20 13:07

7# 项秀龙 呵呵,不好意思。我们这儿的好多客户都说加氨,我也叫习惯了。该叫氟利昂。
作者: 熊金鹏    时间: 2011-2-21 12:08

我倒觉得此故障另有隐情,你所说的管温探头不在原来的位置,也许是用户敲冰的时候搞掉的,就算管温探头有问题也不会造成室外机结那么厚的冰,大不了室内温度达到设定的温度 而自动停机罢了!我劝你查查外机风机,(有的风机线圈轻微短路了,刚开机时运转一切正常,等风机发热了之后就慢慢的转速变慢,最后不转了。你所说的外机翅片已经被厚厚的冰包裹得严严实实的,就是风扇不转引起的。你应该多观察短时间再做结论!祝你好运!
作者: 钟爱    时间: 2011-2-22 01:30

10# 熊金鹏 谢谢你提醒!今天我复查了,的确下面一个风扇明显比上面一个风扇转得慢,换电容后一样,我估计也是风扇电机的问题。考虑换电机成本有点大,又刚补漏加氟了。不好加修理费。我暂时换了一个阻值大点的化霜感温头。过几天我再回访,如果还不行我打算再用冰箱温控器控制电磁阀。最后才打算换电机。
作者: 小康爱维修    时间: 2011-2-22 10:18

高手在论坛上不要乱说土话,是什么就是什么,蒸发器就是蒸发器,你说呢,要是冷凝器,不要土话散热器好不好。
作者: 黄金胜    时间: 2011-2-22 14:57

们这儿的好多客户都说加氨,我也叫习惯了。该叫氟利昂。
作者: 黄金胜    时间: 2011-2-22 14:59

600dayang




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0