作者: 家帮    时间: 2011-1-14 21:36     标题: 空调的怪问题。望指点,谢谢

扬子空调1.25P的不够热,吹出来的风不够热。高压到2.5,正常的话应该在1.5-2.0之间啊,外机大管会热,小管不热,这是那里的问题啊。
作者: A范强泰    时间: 2011-1-14 21:53

本帖最后由 A范强泰 于 2011-1-14 21:57 编辑

检查一下启动运行电容容量是否充足,电流多大?电容正常的话重新抽空加雪种,还不行就是毛细管或者四通阀的问题,再不就是压缩机效率低了。
正常的大管很热,小管微热,我这8度天手摸不了10秒
作者: 赵亮    时间: 2011-1-14 22:02

看外风机转不
作者: kcj    时间: 2011-1-14 22:20

又加过雪种吗,我一般是加到2左右,是不是加多了
作者: 信得    时间: 2011-1-14 22:31

高压到2.5,高了!电流有多大?制冷剂加多了,还是睹了.
作者: 小启东    时间: 2011-1-15 11:53

低压1。5 九好了    电流一般在6个
作者: 小启东    时间: 2011-1-15 11:54

低压1。5 九好了    电流一般在6个