标题: 日立变频空调四通阀的问题 [打印本页]

作者: 郎振钧    时间: 2011-1-11 11:43     标题: 日立变频空调四通阀的问题

接修一台日立1P变频挂机 四通阀不是通常的交流220的  而是直流35伏的  现在不能转换到制热 直流供电正常 线圈未断 阻值100多欧  (交流四通阀的阻值在1K多)拔插线圈瞬间有哒哒声 就是没有转换回气声  此四通阀不容易买到  我的问题是能否买个交流1P的代换  把原机的线圈装到现有这个阀上  我顾虑的是这个直流的线圈产生的电感量能否拉动新的交流电磁阀的滑块 请教了
作者: 老猫同志    时间: 2011-1-11 11:58

去卖的店里量量线圈电阻。或者带个测量电感的表,测测想买的电感量。比家里的大了肯定拉不动。
作者: 郎振钧    时间: 2011-1-11 12:02

去卖的店里量量线圈电阻。或者带个测量电感的表,测测想买的电感量。比家里的大了肯定拉不动。
老猫同志 发表于 2011-1-11 11:58
问题是根本就没有卖直流的啊  我问了很多人  他们都说只听说压缩机有变频的  没听说四通阀还有直流说法 哈哈 郁闷啊
作者: 苏常空调    时间: 2011-1-11 18:46

找日立售后修吧,这个四通阀只有售后有
作者: 郎振钧    时间: 2011-1-12 19:36

看来钞票恐难赚到了
作者: 李高峰    时间: 2011-1-12 23:34

用常用的四通阀  加个继电器不就解决了吗
把35V变成24V 用24V 继电器控制220V
作者: qiouzhi    时间: 2011-1-13 13:41

在更换(改动)之前,先测量一下电压能跳变,免得瞎忙活。
作者: zjyjkypfd    时间: 2011-1-13 13:58

同意6楼方法
作者: 郎振钧    时间: 2011-1-13 17:19

感谢6楼的建议  是个好方法
作者: 5ok77810    时间: 2011-1-13 22:27

同意6楼方法。注意制冷剂是22R吗?
作者: 郎振钧    时间: 2011-1-16 10:49

昨天客户休息 因买不到原机直流电磁阀  故带上常规的交流四通阀  还有24伏继电器 若干个降压大电阻 抱着侥幸心理开机状态下敲击四通阀  还是无法归位    看来只能更换了  焊接好新阀后  把原机的直流线圈移至新阀上 开机加液  可以制热了    本打算若不行的话就用交流220的 加个24伏继电器控制 现在看来想法多余了  以后朋友们遇到直流四通阀坏  可以用交流的互换线圈法修复
作者: 宏利家电    时间: 2011-1-16 18:26

你买个普通的四通阀,把线圈供电给弄个继电器装上不就行了
作者: 881966    时间: 2011-1-19 08:58

加个继电器不就解决