标题:
空调不制热
[打印本页]
作者:
树业志成家电
时间:
2011-1-1 00:42
标题:
空调不制热
空调开机在制热档上,外机运转正常,就是内风机不转。在制冷上内风机就转,咋回事,请高人指点,谢谢。
作者:
liyongjiadian
时间:
2011-1-1 00:54
稍等几分钟
作者:
老四家电
时间:
2011-1-1 01:40
空调在预热
作者:
树业志成家电
时间:
2011-1-1 10:52
空调没有在预热等了好久都不起动
作者:
东关家电
时间:
2011-1-1 11:20
空调没有在预热等了好久都不起动
树业志成家电 发表于 2011-1-1 10:52
检查系统是否缺F!!
作者:
诚誉家电田
时间:
2011-1-1 20:10
一是缺F.二检查管温探头。
作者:
kcj
时间:
2011-1-1 20:20
先查探头,用5到50K的可调电阻试下就确定好坏了
作者:
ptx668
时间:
2011-1-1 20:47
查四通阀是否失灵
作者:
树业志成家电
时间:
2011-1-1 23:53
系统缺F,难道内风机就不转吗?
作者:
树业志成家电
时间:
2011-1-2 00:45
系统缺F,难道内风机就不转吗?
作者:
哥玩的只是寂寞
时间:
2011-1-2 04:19
看内机管子有没有发热。有就是管温。没有就是少F或四通阀
作者:
树业志成家电
时间:
2011-1-2 07:19
系统缺F,难道内风机就不转吗?请高指点一下。谢谢了
作者:
树业志成家电
时间:
2011-1-2 07:21
系统缺F,难道内风机就不转吗?请高手
指点一下。谢谢了
作者:
吴江维修
时间:
2011-1-2 08:31
系统缺F没有热出来室内管温探头始终检测不到
作者:
任水平
时间:
2011-1-2 21:12
有两个原因。一是系统缺氟导致管路温度达不到规定温度,或者是压机根本就不工作。有些普通空调天气太冷或电压太低压机就不起动。只是风扇在转。还有如果内机管温达不到25度,内机是不工作的。管温大于25度小于38度内机微风工作。大于38度按调整风速工作,还有就是内机盘管感温坏,检测不到管路温度。仅供参考!!!
作者:
林春宇
时间:
2011-1-2 21:18
温度传感器的问题比叫大。管温的
作者:
5800118
时间:
2011-1-10 01:32
我今天也碰到这样的问题,还没有修好,希望师傅们能够指点一下
16#
林春宇
作者:
abc新兴
时间:
2011-1-10 10:21
如果缺F22就会造成制热不好,管温感温感觉不到热内风机是不转的。
作者:
追天
时间:
2011-1-10 18:04
冷风正常 热风不正唱 制冷是内机先启动 制热是外机先启动 制热开机后主板检测盘管温度达到38度以上才会吹风 外机运转正常 长时间不吹热风 补加制冷剂 即可修复
作者:
张新宅
时间:
2011-1-10 19:39
看高压有多少然后再判断
作者:
晚春
时间:
2011-1-11 14:03
管温探头惹的祸。换一个根试试看。