格力空调显示E1怎么解决
E1---压缩机高压保护怎么解决
作者:
吴江维修
时间:
2010-12-19 08:57
是1.5P的 啊
作者:
珠海
时间:
2010-12-19 11:50
至压缩机连线开路了把他按上即可
作者:
杜献岭
时间:
2010-12-20 00:22
应测下平衡时气压,和工作时的底压管的压力是否在正常范围,判断是微堵,还是冷凝器散热不好,找出根源,对症下药。
作者:
wfsz2006
时间:
2010-12-20 18:42
同意4楼。 应该仔细检查,再判断。
作者:
任水平
时间:
2011-1-2 21:28
先把外机高压保护插头拔开短接在一起试试。