Board logo

标题: 毛细管出口半米不结霜 [打印本页]

作者: iggwgtg    时间: 2010-11-30 01:41     标题: 毛细管出口半米不结霜

一台白雪578冰柜用8铜管盘35米 ,毛细管用原机,后两次脏堵,吹通后压缩机换油,现在毛细管出口半米左右不结霜其他管正常,制冷到-18   ,3档能自动开停机。低压0整机电流1.8A,回气管结露,压缩机排气用手堵不注。高手们这是什么问题啊!
作者: LY090117    时间: 2010-11-30 06:50

放掉一点氟看看。
作者: 荣昌制冷    时间: 2010-11-30 07:05

加多了制冷剂的表现。
作者: xiaogu    时间: 2010-11-30 07:41

二.三楼正解
作者: 新人一时试    时间: 2010-11-30 07:41

制冷机加多了,毛细管出口温度高压力大喷射的远的缘故。
作者: 走街串巷    时间: 2010-11-30 08:23

加多了,放些试试。
作者: iggwgtg    时间: 2010-11-30 09:34

可是r12的
放掉就负压了
我这边环境温度20左右应该不是负压
作者: iggwgtg    时间: 2010-11-30 12:18

??????
作者: 燕玉    时间: 2010-11-30 14:43

毛细管短的可能性很大
作者: iggwgtg    时间: 2010-11-30 20:30

谢谢毛细管用原机的
前几次好好的
吹脏堵后才这样
作者: 心扬家电维修    时间: 2010-11-30 20:37

放一点点不会负压的。少放一点试试
作者: iggwgtg    时间: 2010-11-30 21:08

好的谢谢各位我放掉点'看看
作者: iggwgtg    时间: 2010-12-16 11:08

我放掉制冷效果很差
继续求解




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0