Board logo

标题: 这个卷帘门电路可以保持工作吗? [打印本页]

作者: 徐照祥沈阳    时间: 2010-11-12 18:38     标题: 这个卷帘门电路可以保持工作吗?

本帖最后由 徐照祥沈阳 于 2010-11-13 21:19 编辑

卷帘门电路见图,380供电,控制电路220v,请师傅们看一下它可以正常工作吗。
作者: 假黑马    时间: 2010-11-12 18:53

这个电路是正常的安, 你的疑惑不知道是那条线 ,但是我认为 这个电路没有保护 ,就是同时按上升和下降按钮时两个断电器都能工作, 超危险哎! 要 啪,,的一声  ,
作者: 天涯浪子    时间: 2010-11-12 22:32

首先可以肯定是此电路工作是没有问题的。

有问题的是电机的正反转电路没有互锁,误操作会引起短路。

没想明白的是一个很简单的正反转电路,为什么不选三相的接触器或继电器?
作者: 走街串巷    时间: 2010-11-13 11:58

学习了
作者: 音响电器    时间: 2010-11-14 20:27

用交流接触器组成双重联锁的正反转电路,并上热继电器作电机保护,在上升与下降的控制电路分别加上限位开关就行了,又简单又安全可靠.
作者: 泡泡猪    时间: 2010-11-15 19:45

同意楼上师傅的观点




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0