作者: NGLBK    时间: 2010-10-21 09:04     标题: 三菱PLC

三菱PLC  F1-60MR-001输入指示灯正常,输出继电器全不动作且指示灯也不亮。
    状态指示灯POWER    亮
                        RUN          不亮
                        BATT-V      不亮
                        PROG·F  (CPU·E)    不亮
请高师指点一下是哪的故障,谢谢!

                  供电 12V、 5V、 24V均正常。
作者: huxibo    时间: 2010-11-9 18:54

能不能通信,要是不能通信的话CPU有问题。能通信那就是控制输出继电器的集成块有问题。