标题:
求助美的空调运行灯闪烁
[打印本页]
作者:
焦哥
时间:
2010-7-30 18:08
标题:
求助美的空调运行灯闪烁
接修一台美的空调,开机室内机工作,室外机不工作,室内机运行一分钟后运行指示灯不停闪烁,关机重开故障还是一样,请问高手朋友们怎么解决
作者:
ayawb
时间:
2010-7-30 18:20
换下管感温头
作者:
朽木
时间:
2010-7-30 18:24
你都不测一下外机的呀?只看室内机指示灯就能解决问题?
作者:
ylc188
时间:
2010-7-30 18:35
个人感觉也可能是温感。
作者:
太不上进
时间:
2010-7-30 18:52
现测一下感温探头和外机启动电容
作者:
黄金胜
时间:
2010-7-30 19:07
外机代板的吗?一般带板的话就,开多久闪?3分钟左右的话那就是通信故障,看看信号线有没被老鼠啃!买多久的机||
作者:
叶阿雄
时间:
2010-7-30 19:41
换下管感温头
作者:
焦哥
时间:
2010-7-31 16:56
6#
黄金胜
外机不带板的
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2010-7-31 19:53
8#
焦哥
用遥控器设置空调器运转模式为“送风”工作状态,假如故障现象不变,则可以断定为内机风机控制及霍尔反馈回路故障。
作者:
焦哥
时间:
2010-8-3 00:06
空调修好了,原来是那个应急按键漏电,换了就好了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)