求助新科KFRd-48LWH空调E4故障
[打印本页]
作者:
SSZZLL
时间:
2010-7-27 20:18
标题:
求助新科KFRd-48LWH空调E4故障
本帖最后由 SSZZLL 于 2010-7-28 23:28 编辑
故障现象:开机(制冷状态),室内风机转,面板“运行”闪烁,一会儿显示
E4
,室内风机停转,外风机和压缩机还没来得及运转,换室内、外管温传感器无效。(压缩机和外风机单独供电正常),按室内主板上的应急按键外风机和压缩机还是不工作。外机供电正常,外机还有一块小板也检查过,无损坏元件,室内、外连接线无断路。
不知是不是主板坏了?
作者:
苏常空调
时间:
2010-7-27 20:36
查室外探头,
作者:
SSZZLL
时间:
2010-7-27 21:02
2#
苏常空调
室外探头已更换过,还是一样。
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-7-27 21:09
断开外机电源再开看看,如果仍然一样那么可以排除不是外机引起的,主要看看内机什么地方保护了??看看内传感器等
作者:
ycmelt
时间:
2010-7-27 21:11
柜机?挂机?
作者:
SSZZLL
时间:
2010-7-27 21:15
4#
zrm.jiadian
应该不是外机故障,室内管温传感器更换后还是一样。
作者:
SSZZLL
时间:
2010-8-6 23:31
这段时间实在太忙,没时间结贴。
更换主板后一切正常。
作者:
achang
时间:
2010-8-7 09:47
其实就是内机管温传感器(t2)坏了,更换就可以(10k)。
故障显示
保护1 T1管温探头异常
保护2 T2室温探头异常
保护3 T3外机探头异常
保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变值
T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)