Board logo

标题: 关于冷库的的问题请高手指点 [打印本页]

作者: 董军超    时间: 2010-6-17 10:09     标题: 关于冷库的的问题请高手指点

一台3匹冷库,移外机加长了11米管线,压缩机是全封闭的,现在要补氟请问低压多少压力?现在补了一些22。压力1.5,回气管截止阀已经结霜不知睁不正常,回气管正常时是结霜还是露?
作者: 金松家维    时间: 2010-6-17 12:33

正常应该是结露不是结霜。那是氟加多了。
作者: 永盟    时间: 2010-6-17 14:22

正常应该是结露不是结霜。那是氟加多了。
作者: 董军超    时间: 2010-6-18 09:52

[attach]182457[/attach][attach]182458[/attach][attach]182459[/attach]没补氟之前结霜,补氟后还结霜,压力有所下降现在1.9压力。制冷还可以。
作者: 森林之音    时间: 2010-6-18 11:09

你的膨胀阀调小了,看看库房内冷风机是不是也有很多霜啊,可能需要化霜了。冷库是冷藏还是冷冻用的?你那是美优乐冷冻机组。
作者: ylc188    时间: 2010-6-18 12:36

本帖最后由 ylc188 于 2010-6-18 12:37 编辑

正常时回管是结露水的。这机吃F不少哦!
作者: qiouzhi    时间: 2010-6-18 14:17

从图片上看基本正常,回气管应该结霜但压缩机上不能结霜。
R22的回气压力应控制在1.7MPa以下。当然环温也会直接影响回气压力。
作者: 太不上进    时间: 2010-6-18 16:58

看上去正常,膨胀阀关小点,
作者: 牛俊荣    时间: 2010-6-18 19:07

你是冷冻还是冷藏库,你先看看库房内蒸发器上是不是也有很多霜,如果是的需要化霜后观察。如果没有霜的话应该是制冷剂偏多你可以适当的关小点膨胀阀1/4圈,再观察不能心急!!!!!如果直接放入大气层对大气有污染,维修制冷不能心急
作者: 牛俊荣    时间: 2010-6-18 19:09

7# qiouzhi
您是说低压1.7MPa??????    对吗?!!!!!!
作者: 荣昌制冷    时间: 2010-6-19 07:49

很简单的问题。库温在0度以上时,膨胀阀及回气管都不能结霜;当库温在0度以下时,膨胀阀后及回气管都得结霜,但压缩机不得结霜。
作者: 董军超    时间: 2010-6-19 20:22

感谢大家指点看来是制冷剂加多了,     是个冷冻库,蒸发器上双很厚,自动化霜不行手动化霜后很快温度就下来了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0