Board logo

标题: 制冷版很冷清啊 [打印本页]

作者: 森林之音    时间: 2010-4-29 15:05     标题: 制冷版很冷清啊

是时间没到还是大家都不忙啊,还是大家都成高手啦 没遇到疑难问题啊 大家闲着来回答啊?

   1:有哪些原因会引起运行电流大?
   2:有哪些原因会引起压力低?
   3:有哪些原因会引起漏水?
   4:有哪些原因会引起噪音异常?
   5:有哪些原因会引起运行压力高?

   大家别嫌问题简单,但都是大家常见的,来回帖吧,为论坛的朋友做贡献啊!
作者: 社会工作者    时间: 2010-4-29 15:46

我也想知道。进来学习学习!
作者: 劳动节    时间: 2010-4-29 15:59

我回应一下吧  所提的问题1预压机机械和电机2内漏3冰赌滑爽气坏4缩机内杠和外螺丝松5堵或加附加多了
作者: 大众家电制冷    时间: 2010-4-29 16:06

我先回答:
1:有哪些原因会引起运行电流大?
答:电压过低 启动电容变小或失效 或者压缩机电源插接件接触不好 冷凝器太脏散热不好
2:有哪些原因会引起压力低?
答:氟利昂漏了 制冷系统堵了
3:有哪些原因会引起漏水?
答:排水管对接头松脱或烂了 氟利昂少了造成蒸发器结冰而往下滴水 还有就是空调室内机没装好
4:有哪些原因会引起噪音异常?
答:压缩机不好 室内外风机不好 室内外机没安装好
5:有哪些原因会引起运行压力高?
答:冷凝器太脏散热不好 氟利昂充注太多
这些都是本人的判断,有不妥之处,还请见谅
作者: 蓝天孤云    时间: 2010-4-29 16:20

顶一下,学习中。
作者: 森林之音    时间: 2010-4-29 17:59

还有很多的哦,大家踊跃参与啊
作者: 铁桥电子    时间: 2010-4-30 03:56

顶;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: 万家乐电子    时间: 2010-4-30 06:18

我也想知道。进来学习学习
作者: awp    时间: 2010-4-30 08:48

关于噪音问题,我想补充一些实际操作中的问题,那就是管子,压缩机,外壳之间相擦,以及管子共振,外壳螺丝松了等,我们可以采用分开,定海绵,加防震呢
作者: awp    时间: 2010-4-30 08:56

任行压力高,我想补充的是风机电容过小也会照成这种现象
作者: 杨开雅    时间: 2010-5-1 18:29

太多了吧
作者: 江东维修    时间: 2010-5-1 21:11

本帖最后由 江东维修 于 2010-5-1 21:21 编辑
我先回答:
1:有哪些原因会引起运行电流大?
答:电压过低 启动电容变小或失效 或者压缩机电源插接件接触不好 冷凝器太脏散热不好
2:有哪些原因会引起压力低?
答:氟利昂漏了 制冷系统堵了
3:有哪些原因会引 ...
大众家电制冷 发表于 2010-4-29 16:06
大众制冷答的不错,很全面。我想在他的基础上再作点补充。
一:1系统的堵,也会引起电流变大。2,压机本身有问题。
二:1,四通阀问题(制热状态)反映压力低。2,压机排气无力引起压力低。3,气温,环境因素引起压力变低。
三:四。。。。。。。
五:1,内外风机转速低。2,系统堵。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0