标题:
空调制热效果差是何故?
[打印本页]
作者:
天上人间间
时间:
2010-1-7 21:28
标题:
空调制热效果差是何故?
请各位师付发表一下看法。我们这里我天气最近是-7---0度一台格力5P的制热效果差。内机一会开一会停。摸粗管发烫。但是细管冰凉。加氟故障依旧,不知是怎么回事?天冷加氟都要注意什么?依什么为标准?刚学的谢了。
作者:
老五家电
时间:
2010-1-8 18:50
1.检查非故障,包括电源电压、室外机的安装情况、室外机截止阀的开闭情况、室内外换热器的积灰情况、过滤网 1.检查非故障,包括电源电压、室外机的安装情况、室外机截止阀的开闭情况、室内外换热器的积灰情况、过滤网
的积尘情况
2.检查房间大小、朝向、楼层、密封等
3.检查焊接口及管路连接处是否有油污,制冷剂泄露情况
4.检查空调管路是否结霜,系统是否堵塞或泄露
5.检查室内外机是否工作正常
故障原因分析
一、室内冷负荷过大
房间面积过大、密封不好、室外机排气处有东西阻挡,空调选型不准确,都会造成制热效果不好
二、电加热没有开启
检查电加热是否开启,可以用万用表测量空调工作电流。当室外环境温度在-10度以下时,空调制热效果就会下降,此时
需要开启电加热
三、制冷剂泄露或充注量不足
检查容易泄露的位置,看看是否有油污。泄露处容易结霜
四、室内换热器换热不良
检查过滤网是否脏了,室内换热器是否需要清洗
五、室外换热器换热不良
检查室外换热器处是否有阻挡,换热器是否脏堵等
六、制冷剂充注量过多
用压力表检测系统工作压力,如果过多,则调整系统压力
七、制冷系统内有空气
检查系统压力是否过高,排气温度是否过高,电流是否较大,如果是,一般为系统内有空气
八、管路堵塞
检查并消除堵塞,一般堵塞部位容易结霜,温度有突变
九、四通阀损坏
检查四通阀是否换向、是否串气
十、压缩机不启动
检查压缩机是否上电,电压是否正常,接线是否准确,电容器是否损坏
十一、除霜是否正常
检查室外机安装位置,室外机结霜是否太厚,传感器阻值是否准确
十二、压缩机排气不良
检查压缩机排气量
作者:
天上人间间
时间:
2010-1-8 20:43
所答非所问
作者:
WD40
时间:
2010-1-8 20:49
0度以下,空调的制热效果都差,基本上靠的都是电附热.
作者:
973612665
时间:
2010-1-8 20:59
我觉得老五说的很全面,对待热情的帖子要文明对待,要有礼貌。
作者:
服务社
时间:
2010-1-8 21:11
一楼的哥们,不如让老五直接给你去修好了得了?这样你会满意吗?
作者:
yushuliang
时间:
2010-1-8 21:20
空调一会开一会停是化霜的话属正常,气温低于零下7度制热效果很差,出风口于室内温差在20度左右属正常
老五家电说得很好
作者:
天上人间间
时间:
2010-1-29 23:22
不会的问题就不要乱回答。靠说几句废话来提高知明度的人没什么本事
作者:
hwzl.
时间:
2010-1-29 23:41
环境对空调很重要。你这个空调在频繁化霜.你不该加氟..如在你那个环境加氟制冷压力应在 0.18MPA左右
作者:
神化
时间:
2010-1-30 18:00
你要说明空调的低压/高压各是多少。电流是否和空调说明的一致。我们好分析一下。
作者:
hmq1
时间:
2010-1-31 13:37
什么叫 答非所问 ?
人家说的非常正确!是你不懂!!!!!!
作者:
志明家电
时间:
2010-1-31 14:27
楼主是考大家吧,老五兄弟诚恳列出十七条原因被你判了0分、所答非所问!把你的高见拿出来教教大家!
作者:
5ok77810
时间:
2010-2-2 12:24
4 楼说的好特别是-5度以下
作者:
刘风俊
时间:
2010-2-2 20:00
究竟多长时间停一次?
1#
天上人间间
作者:
兴学
时间:
2010-2-2 23:00
我发现楼主根本就不是修空调的料,你没把具体的情况说明白,人家只能从各个方面给你讲,好让你各个地方都检查一下,你还埋愿人家,我看你不会修就去喂猪去吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0