标题:
新科空调制热效果差
[打印本页]
作者:
liubin
时间:
2010-1-6 23:17
标题:
新科空调制热效果差
一台新科空调连接的粗铜是热的而室内机没有什么热气,压力已经到1。8MPA请各位帮帮忙是什么原因
作者:
荒野无灯
时间:
2010-1-6 23:28
“压力已经到1.8MPa”是压力不够的原因,制热时应该在22~27公斤左右。不缺氟的话是压机问题。
作者:
cqgg-123
时间:
2010-1-7 07:30
同意楼上说的
作者:
周天金
时间:
2010-1-7 08:09
同意楼上说的 。
作者:
杨洪亮
时间:
2010-1-7 08:48
系统内有空气.四通阀串气.压机.蒸发气脏
作者:
liubin
时间:
2010-1-7 10:48
“压力已经到1.8MPa时应该有点热气的,不会是只有风,大家说说会不会是用的药水不对,因为有两台加了药水都是这种现象
作者:
liubin
时间:
2010-1-7 10:50
如果药水加错了会是什么现象
作者:
5ok77810
时间:
2010-1-7 16:09
压机问题。
作者:
林春宇
时间:
2010-1-7 17:34
内机过滤网脏了吧。
作者:
江东维修
时间:
2010-1-7 18:12
制冷剂我认为是没问题。压机也没问题。问题只能是在管路上。至于是哪个部位,我无法根据你说的情况给你说清。
作者:
荒野无灯
时间:
2010-1-7 18:17
氟利昂有假的,我都碰到过,自己也可以判定一下是什么雪种。
作者:
思思刘
时间:
2010-1-7 20:25
如果电流不到额定值还可以在加点
作者:
SSZZLL
时间:
2010-1-8 22:02
如室外温度低于-5度,对于没有辅助电加热的空调来说,制热就没有什么效果了。高压能达到1.8MP,我个人认为四通阀串气的可能性比较大。
作者:
liubin
时间:
2010-1-10 20:40
今天空调终于修好了,我将药水全部放了,用电子称定量加液就好了。冬天加药水最好能定量加,免去不必要的麻烦,谢谢各位的跟贴。
作者:
liubin
时间:
2010-1-10 20:42
今天空调终于修好了,我将药水全部放了,用电子称定量加液就好了。冬天加药水最好能定量加,免去不必要的麻烦,谢谢各位的跟贴。
作者:
徐明智康定
时间:
2010-1-11 12:52
15#
liubin
那你定量加药水后,高压压力是多少啊?
作者:
liubin
时间:
2010-1-11 14:17
高压只有13公斤
作者:
星星点灯
时间:
2010-1-12 10:46
顶一下楼上的
作者:
殷建东
时间:
2010-1-12 12:01
说制热不好,你也应该把环境温度告诉给大家啊,房间的条件怎样?
作者:
精於家電維修
时间:
2010-1-14 20:02
先检测四通阀电磁线圈看是否完好
再则检查四通阀看是否串气
最后检查压机~
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0