Board logo

标题: 请教空调工作十几分钟不制暧 [打印本页]

作者: (小华)    时间: 2009-12-31 20:38     标题: 请教空调工作十几分钟不制暧

一台格力空调工作十几分钟不制暧(压力回升)、但压缩机还在工作、四通阀也换了、怀疑是压缩机问题
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-31 20:48

开制冷看高压到多少压力可以判断压机是否正常,常压是四通阀处环流,压力达到25公斤以上压机正常。
作者: 杂志好    时间: 2009-12-31 22:35

不知你换的四通阀好不好,是否串气,如果四通阀的排气和回气管温差不大,低压压力升高,说明四通阀串气了,如果温差大,可能就是压缩机本身排气能力下降了,楼主可以测一下压力没回升时的压机电流和压力升高之后的电流,作一下比较,如果压力回升之后的电流要小就说明压缩机机溅部分不好了,测量压机好坏同楼上一样,也可以割开压机高低压,用手摸一摸,吸排气是否和其他正常压机一样,(要注意的就是有的压缩机在空转的时候吸排气感觉正常,加好制冷剂后压机有负载了,工作一会儿吸排气就不行了,这类故障我遇到过),我是学徒,技术水平有限,说的可能有不对的地方,请多多包含!谢谢
作者: 综艺家电    时间: 2010-1-1 22:47

压力回升是否达到1.8-2MP,如果没有达到,就充F22。如果达到还不制热,可能是你换的四通伐没换好。如果达不到1.8-2MP,那可能是压机问题了。
作者: 斌尔    时间: 2010-1-3 19:37

说明白点、我给你分析




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0