标题:
罕见的空调内风机一会工作一会停?
[打印本页]
作者:
通讯科技
时间:
2009-11-4 14:23
标题:
罕见的空调内风机一会工作一会停?
一台 奇迪35挂机空调。(一般机器,不是变频)
新机,用户自己安装上不工作,让我去修。
故障为:制热时空调内风机一会工作一会停。外机10分钟后也停机。
检修过程:由于内风机不正常工作,外机电流增大而保护停机。
强制制冷,电压220V,正机电流3.8A。低压0.3MP。内风机正常工作。
室内外温度14度。管温温度表阻值7.1K,室温温度表阻值7.5K。
把两个温度表放在热水中,都有阻值变小的变化,(应该正常)。
电路中5V正常,下拉电阻都是4.1K正常。
把管温和室温的温度表颠倒位置就能正常工作????
请指点真正原因!!
作者:
狂风在线
时间:
2009-11-5 20:59
我也想知道啊 没有人说么
作者:
zhchunlin030
时间:
2009-11-7 15:22
"制热时空调内风机一会工作一会停"是防冷风功能,环境14度的情况下一般不会出现这样的保护,需要检查找出原因。查内机盘管温度是不是真的过低,一般这个温度是30度,高于30度低速风,低于这个温度无风。这个温度一直上不去机器会判断外机工作不良而停机。温度正常的话就要检查温度传感器了,电路也有可能不良,不过很少见。
作者:
江东维修
时间:
2009-11-8 19:02
检测一下空调在制热运行时的压力和电流,是否在正常范围内。
作者:
三泉
时间:
2009-11-8 19:57
接错线了吧
作者:
荒野无灯
时间:
2009-11-8 20:09
应该是管温传感器原因,发你一个温度传感器表对照一下
作者:
dro888
时间:
2009-11-9 07:12
检查压力和电流,有可能缺氟
作者:
cqgg-123
时间:
2009-11-9 07:22
还是温度传感器有问题,换新的
作者:
5ok77810
时间:
2009-11-9 10:15
检查温度传感器。管温的。。。。。。。
作者:
阿龙德龙
时间:
2009-11-9 10:24
把管温器换掉、有的管温器测量正常、上机就不行.
作者:
hwzl.
时间:
2009-11-9 14:01
用户自行安装很难保障质量.要考虑连接管道有无问题.
作者:
hwzl.
时间:
2009-11-9 14:01
用户自行安装很难保障质量.要考虑连接管道有无问题.