标题:
特别是有机械接头的铝管、压力太大是否会打坏了,
[打印本页]
作者:
sxy
时间:
2009-10-13 12:07
标题:
特别是有机械接头的铝管、压力太大是否会打坏了,
请问对于各种蒸发器,大家打压检漏时打到多大压力,?特别是有机械接头的铝管、压力太大是否会打坏了,附有图片
作者:
陈众宝
时间:
2009-10-13 12:19
我一直打的都是10公斤!
作者:
程山峰
时间:
2009-10-13 14:21
我最高时打过12压。
作者:
春天阳光家维
时间:
2009-10-13 14:26
检内漏一般有8-10KG就够了,不宜太高。平衡压力是最高的内压了,保压时间要长些。
作者:
awp
时间:
2009-10-13 19:36
我自己盘的铝管打压20个都没问题
作者:
awp
时间:
2009-10-13 19:37
我自己盘的铝管打压20个都没问题
作者:
654672706
时间:
2009-10-13 22:41
我总是打1.6压,用了近30年了,破的都是有问题的,不破的还是不破,准确性比较高的,呵呵!大胆试试吧朋友们没问题的。
作者:
玻璃樽
时间:
2009-10-13 23:01
我总是打1.6压,用了近30年了,破的都是有问题的,不破的还是不破,准确性比较高的,呵呵!大胆试试吧朋友们没问题的。
654672706 发表于 2009-10-13 22:41
我打压一般在1.5蒸发器-----2.0冷凝器
作者:
袁永忠
时间:
2009-10-13 23:54
我总是打1.6压,用了近30年了,破的都是有问题的,不破的还是不破,准确性比较高的,呵呵!大胆试试吧朋友们没问题的。
654672706 发表于 2009-10-13 22:41
说的好 该破的迟早会破,还不如现在。。。。
以免事后重返 麻烦!
作者:
卓邦冷气在线
时间:
2009-10-14 08:35
不会吧,我打足了压力也不会破啊
作者:
sxy
时间:
2009-10-16 19:50
谢谢大家
作者:
韩智勇
时间:
2009-10-17 01:50
0.8个压力就够了
作者:
小寒
时间:
2009-10-17 13:56
嘿嘿 3.5的表我都是打到头的
作者:
徐国强
时间:
2009-10-17 18:55
我一般打到1.5