Board logo

标题: 继电器常见故障 [打印本页]

作者: 王宇宙    时间: 2009-10-2 12:22     标题: 继电器常见故障

继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流)或非电气量(热量、时间、转速等)的变化接通或断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器,它有三个基本部分,即感测机构、中间机构和执行机构,文章阐述了它们产生故障的检修方法. 1感测机构的检修 对于电磁式(电压、电流、中间)继电器,其感测机构即为电磁系统.电磁系统的故障主要集中在线圈及动、静铁芯部分. (1)线圈故障检修 线圈故障通常有线圈绝缘损坏;受机械伤形成匝间短路或接地;由于电源电压过低,动、静铁芯接触不严密,使通过线圈电流过大,线圈发热以致烧毁.其修理时,应重绕线圈.如果线圈通电后衔铁不吸合,可能是线圈引出线连接处脱落,使线圈断路.检查出脱落处后焊接上即可.(2)铁芯故障检修 铁芯故障主要有通电后衔铁吸不上.这可能是由于线圈断线,动、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的.应区别情况修理. 通电后,衔铁噪声大.这可能是由于动、静铁芯接触面不平整,或有油污染造成的.修理时,应取下线圈,锉平或磨平其接触面;如有油污应进行清洗. 噪声大可能是由于短路、环断裂引起的,修理或更换新的短路环即可. 断电后,衔铁不能立即释放,这可能是由于动铁芯被卡住、铁芯气隙太小、弹簧劳损和铁芯接触面有油污等造成的.检修时应针对故障原因区别对待,或调整气隙使其保护在0.02"0.05mm,或更换弹簧,或用汽油清洗油污.对于热继电器,其感测机构是热元件.其常见故障是热元件烧坏,或热元件误动作和不动作. (1)热元件烧坏.这可能是由于负载侧发生短路,或热元件动作频率太高造成的.检修时应更换热元件,重新调整整定值. (2)热元件误动作.这可能是由于整定值太小、未过载就动作,或使用场合有强烈的冲击及振动,使其动作机构松动脱扣而引起误动作造成的. (3)热元件不动作.这可能是由于整定值太小,使热元件失去过载保护功能所致.检修时应根据负载工作电流来调整整定电流. 2执行机构的检修 大多数继电器的执行机构都是触点系统.通过它的“通”与“断”,来完成一定的控制功能.触点系统的故障一般有触点过热、磨损、熔焊等.引起触点过热的主要原因是容量不够,触点压力不够,表面氧化或不清洁等;引起磨损加剧的主要原因是触点容量太小,电弧温度过高使触点金属氧化等;引起触点熔焊的主要原因是电弧温度过高,或触点严重跳动等.触点的检修顺序如下: (1)打开外盖,检查触点表面情况. (2)如果触点表面氧化,对银触点可不作修理,对铜触点可用油光锉锉平或用小刀轻轻刮去其表面的氧化层. (3)如果触点表面不清洁,可用汽油或四氯化碳清洗. (4)如果触点表面有灼伤烧毛痕迹,对银触点可不必整修,对铜触点可用油光锉或小刀整修.不允许用砂布或砂纸来整修,以免残留砂粒,造成接触不良. (5)触点如果熔焊,应更换触点.如果是因触点容量太小造成的,则应更换容量大一级的继电器. (6)如果触点压力不够,应调整弹簧或更换弹簧来增大压力.若压力仍不够,则应更换触点. 3中间机构的检修 (1)对空气式时间继电器,其中间机构主要是气囊.其常见故障是延时不准.这可能是由于气囊密封不严或漏气,使动作延时缩短,甚至不延时;也可能是气囊空气通道堵塞,使动作延时变长.修理时,对于前者应重新装配或更换新气囊,对于后者应拆开气室,清除堵塞物. (2)对速度继电器,其胶木摆杆属于中间机构.如反接制动时电动机不能制动停转,就可能是胶木摆杆断裂.检修时应予以更换.
作者: 星达家电    时间: 2009-10-2 12:56

谢谢分享,论坛有你更精彩。