标题: 绝对是个难题...请教众师傅们了! [打印本页]

作者: 音响电器    时间: 2009-9-7 00:05     标题: 绝对是个难题...请教众师傅们了!

      是这样子的,厂里的一台中频炉,平常就一台水泵抽水强制循环冷却,由于说不定这唯一的一台水泵什么时候坏(事实上已坏过了一回,结果是中频炉中的关键元件(大功率可控硅)烧坏了几颗),所以我想,能不能弄一个电路,主要由交流接触器等开关器件组成控制电路,控制两台抽水泵,平常是一台水泵工作,一旦有一台水泵不工作了,另一台水泵立马接工作,保证中频炉的冷却不停止,看看众师们有否方法解决哈!谢谢了!
作者: 荒野无灯    时间: 2009-9-7 00:39

用两个接触器:KM1和KM2分别控制两台水泵,按启动按钮KM1启动一台水泵,KM1辅助常开点闭合接通断电延时继电器,KM1因水泵故障热保护断开后,常开点断开使断电延时继电器延时后触点闭合,接通KM2控制的水泵使水泵工作。电路图我有发不上去。
作者: 袁永忠    时间: 2009-9-7 01:01

如有不对之处请指点
作者: 袁永忠    时间: 2009-9-7 01:02

我传上来的图片怎么不见了?
作者: jian731019    时间: 2009-9-7 03:54

中频炉烧可控硅时间是多长,可以按二楼说得做,也可中间加上时间继电器,一旦时间长,断电源
!
作者: 一体化    时间: 2009-9-7 05:51

本帖最后由 一体化 于 2009-9-7 06:19 编辑

我原先在工厂干电工时,厂里有台中频设备从安装到维修都比较了解,你这种情况最好是从水的压力方面解决,在出水口安装一个带压力开关的水压表,一旦压力不正常,通过压力表的开关装置启动另一套冷却设备或者是启动保护电路关断中频设备或者启动报警装置,具体线路自己考虑.
作者: 电deshize    时间: 2009-9-7 05:59

我们这里的中频炉冷却水是两台水泵分别供给,炉圈、电容器为一台泵;另一台专供给可控硅。在车间高处设一水箱,能容下2立方水,只要水泵工作,利用逆止阀控制水箱的水不会倒流,一旦停电或水泵损坏,不供水,水箱里的水自动流下给可控硅和炉圈冷却。再说水冷可控硅中频炉都有水压继电器,一旦水压降低就可以停止可控硅的触发,也就是中频炉停止工作,我遇到过可控硅水管堵塞的,只有几秒钟可控硅就玩玩了!
作者: 荒野无灯    时间: 2009-9-7 19:12

1、晶闸管维持电流
   在规定的环境温度和控制极短路时,维持元件继续导通的最小电流称为维持电流IH,一般为几十到一百多毫安。其数值与元件的温度成反比。当晶闸管的正向电流小于这个电流时晶闸管将关断。
2、可控整流过流保护
   当可控硅整流电路发生输出回路短路或过载,元件击穿等情况时,可能发生过电流,晶闸管承受过电流的能力很小,在一个周期中仅允许通过4~5倍的过载电流在5秒内则降低为2倍,5分钟内只允许1.25倍的过载电流所以必须在元件允许的时间内切断过载电流,即进行过流保护。
作者: 彭泰来    时间: 2009-9-7 19:54

我原先在工厂干电工时,厂里有台中频设备从安装到维修都比较了解,你这种情况最好是从水的压力方面解决,在出水口安装一个带压力开关的水压表,一旦压力不正常,通过压力表的开关装置启动另一套冷却设备或者是启动保护电路 ...
一体化 发表于 2009-9-7 05:51
好方法。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 音响电器    时间: 2009-9-16 02:10

非常感谢楼主的师傅们!
作者: llb    时间: 2009-9-17 09:30

2# 荒野无灯
这样也不是很可靠,如果第一个水泵不工作而热继电器不动作的话,仍达不到保护的作用,最好是用检测水泵的流量来控制第二个水泵工作与否,另外在可控硅散热片上加装过执保护装置,在两个水泵都不正常时控制驱动电路跳闸,关断可控硅输岀保护可控硅。
作者: pxm8193    时间: 2009-9-19 18:41

这个,也叫难题?简单啦
作者: ffffffi    时间: 2009-9-23 15:40

加个流量开关就可以了.
作者: 林春宇    时间: 2009-9-23 18:02

按照2楼说的那样去做一个就可以了,