请教一个问题,压缩机高压口处铜管老裂,怎么处理?有妙招没?
作者: 电deshize    时间: 2009-8-22 05:37

换用好一点的铜管。现在市面上的铜管质量比较差,管壁很薄,还比较硬,退火不但不软,还变脆!
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-22 06:46

绕一个缓冲弯。
作者: dro888    时间: 2009-8-22 07:42

加一段弹簧管绝对有用
作者: 威力维修    时间: 2009-8-22 07:54

外机震动太大,查找外机减振系统
作者: zt1141    时间: 2009-8-22 08:18

本帖最后由 zt1141 于 2009-8-22 14:16 编辑

有如下几种原因:
1、铜管老化-----加热软化,如果变脆,要考虑加一段新管。
2、上管时没有把握好力度和角度,将喇叭口损伤了。------合理把握力度、对准角度、正反加点冷冻油润滑。
3、打喇叭口时已有损伤。------使用偏心扩管器。


哦!不好意思!看错了!还以为是外机接管处!见笑了!
作者: 田西强    时间: 2009-8-22 08:39

焊接技术不过关引起温度过高使铜管老化。1.焊接时要用硼砂助焊,温度不能过高。2.铜管接头处绕一个缓冲弯。
作者: 马甲A    时间: 2009-8-22 11:19

换管子啊 肯定是第一次裂了   你焊上去的  下次还会再裂的    换段就好了
作者: 电器迷    时间: 2009-8-22 12:41

把四个垫胶换了,要带铁管子的,让主机减少振动。
作者: 电器迷    时间: 2009-8-22 12:42

把四个垫胶换了,要带铁管子的,让主机减少振动。
作者: 王靖龙    时间: 2009-8-22 12:54

换管之后! 把四个垫胶换了,让主机减少振动。
作者: zt1141    时间: 2009-8-22 14:07

有如下几种原因:
1、铜管老化-----加热软化,如果变脆,要考虑加一段新管。
2、上管时没有把握好力度和角度,将喇叭口损伤了。------合理把握力度、对准角度、正反加点冷冻油润滑。
3、打喇叭口时已有损伤。---- ...
zt1141 发表于 2009-8-22 08:18
哦!不好意思!看错了!还以为是外机接管处!见笑了!
作者: 志明家电    时间: 2009-8-22 16:45

压缩机是否震动异常,查找原因。想办法减震。
作者: 哈林の天堂    时间: 2009-8-22 17:06

学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 好客    时间: 2009-8-22 21:39

你是做喇叭口焊接的吧?改成套管焊接就可以避免了
作者: yhj    时间: 2009-8-23 00:40

全部都是高手啊
作者: ytfdxr    时间: 2009-8-23 13:30

换管就好了
作者: 韩智勇    时间: 2009-8-23 17:27

什么机器震动那么厉害?实在不行就用一截波纹管。
作者: 江东维修    时间: 2009-8-23 18:30

高压端的管子破裂的话,只能换一段铜管,蛮难补牢的
作者: 信得    时间: 2009-8-23 21:56

查机振源,换一减振弯的新铜管
作者: 任怀轩    时间: 2009-8-28 10:14

换管子啊 肯定是第一次裂了   你焊上去的  下次还会再裂的    换段就好了
作者: sgshenyong    时间: 2009-8-28 11:43

换管子啊 肯定是第一次裂了   你焊上去的  下次还会再裂的    换段就好了
马甲A 发表于 2009-8-22 11:19
同感.同感.
作者: 漫步时空    时间: 2009-8-30 17:23

你可看U形管上的防震沥青还在吗?如果不在就算你换几多的管也会经不起振动再裂的。我试过几台都是这样的。