标题:
变频空调怎样正确加冷媒
变频空调的压机由于转速的变化压机回气压力变化很大,怎样加冷媒才能保证不多不少?除了定量加以外。
作者:
邹光华
时间:
2009-8-6 22:23
使空调工作在试运行状态下,保证压缩机运行在50HZ左右,然后充注制冷剂~~~
作者:
海易都
时间:
2009-8-7 08:46
标题:
回复 1# 的帖子
一般变频空调都有一个强制运转开关,这个开关一般都是按住5秒进入强制运转模式,在这个模式下压缩机工作频率就是50HZ,也就等同定频机运转速度。这个时候就可以直接加氟了,但是动作速度要快,强制运转一般5分钟自动停机。
作者:
拾龙
时间:
2009-8-7 09:02
标题:
回复 3# 的帖子
感谢分享,论坛有您更精彩!
作者:
海易都
时间:
2009-8-7 09:05
原帖由
拾龙
于 2009-8-7 09:02 发表
感谢分享,论坛有您更精彩!
我还以为你能给我加点分呢
作者:
家维论坛
时间:
2009-8-21 21:02
刚学的,对变频机了解还不太多,学习了
作者:
张树生
时间:
2009-8-21 21:34
感谢分享,论坛有您更精彩!
作者:
志新家电维修
时间:
2009-8-21 21:39
顶下
谢谢分享
作者:
zrm.jiadian
时间:
2009-8-25 22:16
另外有的PCB上设有一2P端子可以端接用来使压缩机定频运行方便加F《如海信部分机型》
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2009-8-25 22:35
不同的品牌有不同的进入强制制冷方法,参考使用说明书或者维修手册进行操作。
作者:
王昌京
时间:
2009-8-25 23:09
标题:
3楼
本帖最后由 王昌京 于 2009-8-25 23:14 编辑
3楼:没说的加分!
作者:
5ok77810
时间:
2009-8-26 16:08
保证压缩机运行在50HZ左右
作者:
李军辉
时间:
2009-8-26 16:14
谢谢分享
论坛没你不精彩
作者:
李宗桉
时间:
2009-8-26 19:18
路过,学习了。谢谢。
作者:
star1203
时间:
2009-8-26 19:30
谢谢,先学习了,还没加过变频的呢,以后有碰到就不怕了
作者:
912667315
时间:
2009-8-29 21:56
感谢3#回帖
作者:
13537536915
时间:
2009-8-30 00:15
学习了
作者:
fxzl102
时间:
2009-8-30 02:38
我的方法很简单:温度设到最低,风速开到最大!
作者:
于人家电
时间:
2009-8-30 03:29
感谢分享,论坛有您更精彩!
作者:
rickey
时间:
2009-8-30 13:46
3楼的说的没错!
作者:
tom123lh
时间:
2009-8-30 15:29
2,谢谢楼上各位指教,受益匪浅啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0