标题: 新科32GWM空调一上电几秒后保护灯(红色)就闪 [打印本页]

作者: ljb    时间: 2009-7-18 21:50     标题: 新科32GWM空调一上电几秒后保护灯(红色)就闪

新科32GWM空调一上电几秒后保护灯(红色)就闪。用遥控器开机风门能打开可内风机不转。如果用机上内机的应急按钮开机内风机就转。求哪位对新科空调熟悉师傅帮下忙。谢谢!
作者: vivi1214    时间: 2009-7-18 22:05

代换一下温感试试看
作者: 郑斌    时间: 2009-7-18 22:12

你换个风机调速可控硅试试,还有驱动。再不行就只能换板了。
改板也便宜,无锡出的669型好用。
注意是无极调速的电机。用三档的板子不能用,就一速度。
作者: ljb    时间: 2009-7-23 21:32

谢谢大家。以修好。是外机传感器的插座开焊。