Board logo

标题: 冰柜盘管后问题 [打印本页]

作者: 少年记忆    时间: 2009-6-17 07:13     标题: 冰柜盘管后问题

压缩机刚换新的,蒸发器我用8#的铜管盘了7道,毛细管用1.9米,温度只能下降到-9度,请教为何原因[attach]112995[/attach]
作者: 小目    时间: 2009-6-17 07:16

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weixinting    时间: 2009-6-17 07:39

毛细管用2.5米,你用的什么制冷剂啊?压机是多大功率?
作者: 少年记忆    时间: 2009-6-17 08:16     标题: 回复 3# 的帖子

F12的,压缩机是66的
作者: 数字心    时间: 2009-6-17 08:21

压缩机功率不够或者是F加多了还是少了吧
作者: weixinting    时间: 2009-6-17 08:22

2.5米-----------------
作者: yuwanxiang    时间: 2009-6-17 19:43

我教你,先用你新换的压缩机给新毛细管打压,毛细管的另一头敞开,看表的压力,长了剪,让压力达到1.1或1.2即可,这就是新换毛细管的长度
作者: 老由维修    时间: 2009-6-18 19:46

你用的压缩机功率够用,看来的确是毛细管短了!用2.5M毛细管即可,你不用重换,你取同型号毛细管接上一段,取3CM5的铜管将毛细管接头平均插入焊上即可。
作者: 狂风在线    时间: 2009-6-18 22:11

呵呵 高手学了不少啊  不错
作者: 田西强    时间: 2009-6-18 23:20

根据图片7圈全有霜就说明毛细管短了,应加长到2.5米左右。搞制冷的都知道毛细管出口的上边1至4圈温度最低,也就是7分之4圈有霜就行了。个人经验供叁考。
作者: 请多多关照    时间: 2009-6-18 23:33

蒸发压力高
密封不严
环境温度高
等一些原因
作者: wufenjian    时间: 2009-6-19 15:36

兄弟,根据图片看来你在盘管的时候没有把管子贴紧箱体铝皮,造成 散冷面积不够,多用点卡子把铜管贴紧铝皮,可能好的多。
作者: yanzen    时间: 2009-6-22 19:49

你们是那么修的吗?我们都是把铝皮割下来后把铜管盘在原来铁管位置,毛细管用原来的,8的铁管用6的铜管,6的就少用一点。在把铝皮用万能胶粘上去,这样修的效果和原来就差不多,你可以试一试。祝你顺利。
作者: yifanfengshunjd    时间: 2009-6-22 21:56     标题: 回复 10# 的帖子

先用你新换的压缩机给新毛细管打压,毛细管的另一头敞开,看表的压力,长了剪,让压力达到1.1或1.2即可,这就是新换毛细管的长度
我也是刚学的。
作者: 张树生    时间: 2009-6-22 22:29

应该是F加多了,     或者是加少了吧  .   




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0