Board logo

标题: 请问谁能修好这台5匹格力空调? [打印本页]

作者: ylc188    时间: 2009-6-9 00:30     标题: 请问谁能修好这台5匹格力空调?

现在0:30分了应该说是昨天了,修一台小商场5匹3相电的格力空调。原来是不通电,经检查是老鼠咬断两条线。一条是零线,一条是火线。接好线试机,开机不到一分钟外机交流接触器跳了。没有显示故障代码,一时查不到怎么原因。如果是普通3相电的马达,没有交流接触器少一相电肯定玩完了。型号是KF120L,有谁知道是什么问题的就教教小弟我吧!

[ 本帖最后由 ylc188 于 2009-6-10 13:33 编辑 ]
作者: xiaogu    时间: 2009-6-9 06:44

5P的空调是有缺相保护,反相保护,你看一下所接的线相零有没有搞错。看一下外机里的灯闪烁情况
作者: xiaogu    时间: 2009-6-9 12:00

啥显示都没有,检查压机三相电流,会不会是压机热保护,那样的话就是压机缺相运转造成的压机挂了。有摇表的话直接打绝缘电阻。
作者: 江苏李    时间: 2009-6-9 17:47     标题: 回复 1# 的帖子

外机交流接触器跳了应该查内机有没有外机控制信号输出,如有,继续查信号线到外机有没有,如有就是接触器损坏,没有就是信号线坏
作者: 163维修    时间: 2009-6-9 20:30

原帖由 xiaogu 于 2009-6-9 12:00 发表
啥显示都没有,检查压机三相电流,会不会是压机热保护,那样的话就是压机缺相运转造成的压机挂了。有摇表的话直接打绝缘电阻。
不是的啊相序不对/缺相继电器不会吸和啊,它有个相序保护啊不对的话不会吸和啊.建议你开机一分钟内检查
哈其他问题啊.
作者: ylc188    时间: 2009-6-9 23:09

楼上各位说的好!一般3相电的空调有反相和少相保护的。现在要考虑的是电压或电流不足了,但那人说以前是好好的呀!还是不得其解!
作者: 三哥电子    时间: 2009-6-10 09:21

手动按下继电器,测电流。如相线对,吸气表下降,听压机声音,相反,生音不正常。
作者: qiouzhi    时间: 2009-6-10 16:28

测一下三相电压和电流再说!
作者: 新视达    时间: 2009-6-10 17:38

拆开外机来检查,看是不是有线头接触不好或还有断线。
作者: 平凡维修    时间: 2009-6-10 17:58

先断开压缩机测量电压是否正常,再用万用表测量压缩机三组电阻是否相同,再测压缩机对地电阻。
作者: 江东维修    时间: 2009-6-10 21:03

这种故障应该是很好排除的。
1)检测电源是否正常,相序是否正常,如正常,检测压机运行时电流是否平衡;

2)从交流接触器的控制信号电路从下望上查,顺着藤找,你总不会找不到瓜了吧?
作者: xiaob    时间: 2009-6-10 22:22

原帖由 江东维修 于 2009-6-10 21:03 发表
这种故障应该是很好排除的。
1)检测电源是否正常,相序是否正常,如正常,检测压机运行时电流是否平衡;

2)从交流接触器的控制信号电路从下望上查,顺着藤找,你总不会找不到瓜了吧?
接反相也会保护,再看看还有没有其他地方裸露接地!!
作者: 324019891    时间: 2009-6-11 10:10

我还是觉的 电源上的问题大啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0