Board logo

标题: 求助格力KFR70柜机红灯闪烁,故障代码E3 [打印本页]

作者: 燕宾电器123    时间: 2009-6-7 22:27     标题: 求助格力KFR70柜机红灯闪烁,故障代码E3

一台格力KER70柜机刚开机一切正常,但6分钟以后,红灯闪烁,故障代码E3,查各传感器正常,运转电流12A,低压压力0.5公斤,也正常,不知什么原因,求助各位师父指点一下。谢谢。

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-6-8 00:56 编辑 ]
作者: 在海一方    时间: 2009-6-7 22:38

应该是电路电线那里开路
作者: 超级兔子    时间: 2009-6-7 22:43

E3---压缩机低压保护

E3:室内温度感温包开,短路;

E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还
是解决

不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

参考吧


作者: 燕宾电器123    时间: 2009-6-7 22:55     标题: 回复 3# 的帖子

检查了室内外感温头,通信线路一切正常,低压压力正常,LPP线是什么,与零线接能正常使用吗? 谢谢
作者: 燕宾电器123    时间: 2009-6-8 17:53

已经修好,是LPP线接触不良,谢谢帮助
作者: 476365794    时间: 2009-6-14 21:33     标题: 回复 1# 的帖子

如果是新机可能是NL线接反了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0