作者: 德正家电连锁    时间: 2009-6-5 20:38     标题: 盘管,想说爱你不容易!!!!

今盘一183升双温冰柜,用8个的管,冷藏一圈,冷冻8圈,毛细管用市售2。5米,抽空加氟试机没有一点效果,但可听到管内有液体流动的声音,表压0。08,加多制冷剂则死机,不知是那里有问题还请高手指教,急!!!!!!在线等,谢谢!!!!!(管长15米)
作者: 服务社    时间: 2009-6-5 20:52

死机?是压缩机过流保护吗?如果是则换压缩机。
作者: 虹佳家电    时间: 2009-6-5 21:22

毛细管太长,2米左右差不多。
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-6-5 21:27

如果低压压力在0.08不变化,一点效果没有的话,多半是压缩机坏了
作者: 蜜蜂维修    时间: 2009-6-5 21:28

我看还是堵了。
作者: 德正家电连锁    时间: 2009-6-5 21:59

毛细管用到2米也是一样的,后又加到2。5米左右。这次开机毛细管(干过后)居然有露水,温度低,停机后表压可回升,就是冷冻室没有一点反映。压机的高,低压都还可以,高压端用手压不住,排气压力足应该没有问题。海!!!!想不到冰箱还这么难修。各位多帮忙,谢谢了。。。。。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-6-6 05:57

毛细管1.8m长足够!加准液量就没问题啦!!!
作者: 韩智勇    时间: 2009-6-6 10:56

过滤器换掉
作者: 哈林の天堂    时间: 2009-6-6 11:12

闹鬼了, :D :D
作者: 田西强    时间: 2009-6-6 11:35     标题: 回复 1# 的帖子

如果没有制冷效果表压是0.08那就说明沸没加足,但沸加足了又停机,分晰1.毛细管用2.5米是可以了,2.沸多加了就停机,说明压缩机也有故障3.沸不可能有问题把?
作者: qiouzhi    时间: 2009-6-6 11:40

原帖由 德正家电连锁 于 2009-6-5 21:59 发表
毛细管用到2米也是一样的,后又加到2。5米左右。这次开机毛细管(干过后)居然有露水,温度低,停机后表压可回升,就是冷冻室没有一点反映。压机的高,低压都还可以,高压端用手压不住,排气压力足应该没有问题。海! ...
过滤器脏堵,更换过滤器!
作者: 锡光    时间: 2009-6-6 12:05

可能是毛细赃堵,再测一下高压,高压特高为赃堵,偏低为压缩机串气。换一下干过。
作者: 吉成家电电脑    时间: 2009-6-6 12:34

可能是赃堵
作者: 德正家电连锁    时间: 2009-6-10 22:03

感谢各位!!!已经搞好了!换了压机,毛细管用1。8米左右。总算搞好了!!!!再遇到这样的问题就好办了!!谢谢各位帮忙!!!!