标题:
这台空调制冷慢
[打印本页]
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-23 13:37
标题:
这台空调制冷慢
接一别人返修空调(刚修过)制冷慢,以为是工艺掌握不好造成制冷不好,没有冷凝水流出。我把F22全放,抽真空加f22只是比原来强一点,没太阳时有少量冷凝水流出,现在低压是5个压都正常,过滤网、冷凝器都清洗了 ,还是原状,请问师傅们这是什么原因
作者:
曾二娃
时间:
2009-5-23 14:22
标题:
回复1号帖
检查空调电流正常吗,过滤器代换,在有就是压缩机了.
作者:
王大千
时间:
2009-5-23 15:13
你要是按量加的话,就是有鬼,低压压力正常,除非你加的f22太少,压缩机效率低。
作者:
ylc188
时间:
2009-5-23 16:07
应该是压机性能差,看看主机进出管有没有结水珠.如果有水珠的空调效果不会差的.
作者:
WD40
时间:
2009-5-23 16:12
焊开压缩机高低侧管,通电就能判断是否压缩机效率低。
作者:
靖哥
时间:
2009-5-23 16:20
我也遇到过这样的问题,更换压缩机后就正常了!
作者:
想家了
时间:
2009-5-23 20:25
压缩机效率低了 看来要换机头
作者:
SSZZLL
时间:
2009-5-24 19:43
制冷状态,在室外机接线处把四通阀线接在压缩机的接线柱上,设置是制冷,实际是制热,测一下高压压力是否能达到18~20公斤,如达不到说明压缩机效率低。