作者: 3504811    时间: 2009-5-19 20:55     标题: 自盘管冰柜毛细管只用1.1米

给200升澳柯玛内漏冰柜盘管,铜管用6的,冷藏用管1.25圈,冷冻用6圈,冰柜毛细管(细)只用1.1米,毛细管先进冷冻,制冷效果为:室温28度,半个小时降为0度,一个小时到-15度,一个半小时达-20度,两个小时是-22度,就不会下降了。-22时冷藏室下降到5度。


1;初始开机低压压力0.05,-15度后的低压压力是0.02,此时干过微温,-22度时回气管露水多但不结霜,停机一个小时后的低压压力为0.24M,从这些数据中可以看出还有哪些不足的地方吗?算正常范围吗?


2;请问各位制冷师傅,如果将毛细管再加长30公分,温度还会再降吗?


3。温度达到-22度,新换的温控器放在最低的1档还是不跳,又将感温探头穿在冰柜内了,也一样不动作,需要重新调整‘断开’螺丝吗?


    注 :压机128W,标称电流0.92A,实测工作电流0.8A。                                                                           


                                                                                        搞制冷是新手,望大家不吝赐教!谢谢!

[ 本帖最后由 3504811 于 2009-5-19 21:22 编辑 ]
作者: 蓝天孤云    时间: 2009-5-19 21:27

新换温控器放在最低档还是不跳,可微调‘断开’螺丝
作者: 宋新宝    时间: 2009-5-19 21:33

你盘的铜管是不是少了。
作者: WHC5532    时间: 2009-5-19 21:39

问问楼主,毛细管取1.1米,是以什么为标准?因我也有一台冰柜冷不下来而郁闷!
作者: 张树生    时间: 2009-5-19 21:40

原帖由 宋新宝 于 2009-5-19 21:33 发表
你盘的铜管是不是少了。
赞同.................
作者: 3504811    时间: 2009-5-19 21:42     标题: 回复 3# 的帖子

是啊,有这感觉,要是冷冻室加2圈应该会更好,但又要改动又要买铜管,觉得费事就放弃了。
作者: 3504811    时间: 2009-5-19 21:44

原帖由 WHC5532 于 2009-5-19 21:39 发表
问问楼主,毛细管取1.1米,是以什么为标准?因我也有一台冰柜冷不下来而郁闷!
以测试压机压力才知道用1.1米。
作者: 于大海    时间: 2009-5-19 22:23

我也是认为冷冻室的管子短了,另毛细管的选择上我也用过比1.1米还要短的。也是试出来的。我想可能是毛细管太细的缘故吧?
作者: 星达家电    时间: 2009-5-19 23:53

冷冻室管子少了,毛管在加点可能温度还要降点。
作者: 654672706    时间: 2009-5-20 00:08     标题: 回复 8# 的帖子

毛细管按它的粗细而定,至与温度二小时到—22度,冷藏在5度是正常的,不要动它就是了
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-20 07:13

因为用的小管,盘管还是少了,特别是冷藏应该加一圈,温度就会下得去。温控不停,就是因为制冷温度达不到,不是温控的问题,决不能去调温控,温控应在原位不动!
作者: xiaogu    时间: 2009-5-20 07:21

你用的是6的管子,应该是管子短了。假如用的是8的管子现在的长度基本可用
作者: 临城修理    时间: 2009-5-20 07:21

温控是装在冷藏室吧!那就是冷藏室温度不够哦!
作者: 紧跟家电潮流    时间: 2009-5-20 07:49

毛细管有粗有细!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 威力维修    时间: 2009-5-20 07:50     标题: 回复 1# 的帖子

毛细管的长度取决于后盘管的长度,管道越长毛细管就越短,管道越短毛细管就越长,一般后盘管的长度在17米左右,毛细管长度2.2米左右.仅供参考
作者: cloud5420    时间: 2009-5-20 10:14

17米那么多?是6个的小管
作者: awp    时间: 2009-5-20 12:00

照你说的温度应该可以了,温控器不停可以把内调罗丁调一下
作者: 胡旭波    时间: 2009-5-20 15:28

冷藏室 蒸发面积小了,也就是加长一圈即可
作者: 3504811    时间: 2009-5-20 22:49

原新温控器3脚的不能用,再次换了一个新的2脚温控器,已经可以自动控制开关机了。

3脚和2脚的温控器有何不同?
作者: 3504811    时间: 2009-5-20 22:53

原帖由 临城修理 于 2009-5-20 07:21 发表
温控是装在冷藏室吧!那就是冷藏室温度不够哦!
我又换了一个新的,感温探头插入冷冻室原来的铁管孔中可以控制了。
作者: 棋仔    时间: 2009-5-20 23:10

毛细管的长度要看粗细和压机大小。1.1好象是短了点.要好是用本机是压高压(1.1~1.3)