Board logo

标题: 格兰仕120LW空调脏堵维修历程 [打印本页]

作者: 中意家电维修    时间: 2009-5-18 20:17     标题: 格兰仕120LW空调脏堵维修历程

一台格兰仕120LW空调工作几分钟后外机停机内机正常,打开外机上盖检查故障代码灯发现1,3指示灯亮.说明出现高压保护,观察低压端压力始终为0.1MP,关掉高低端阀门后10分钟低压上升了0.2MP,说明室内机高压分流管阻塞。焊开伞状分流管发现10根细管全堵死。询问主户此机多次移机.管道曾断过又接上。只好把10根分流管用钢丝通透清洗,用淡气冲洗管路,把外机氟气全部放掉彻底清除后机器恢复正常。
作者: 邓柏浩    时间: 2009-5-18 20:30

高手,学习了....
作者: 水月清风    时间: 2009-5-18 21:24

学习学习长进知识......
作者: 龙之音    时间: 2009-5-19 10:56

表述能力如技术能力一样好,更能提高帖子质量。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0