标题:
3P压缩机更换(后续).疑似流感?
[打印本页]
作者:
黑色
时间:
2009-5-18 13:16
标题:
3P压缩机更换(后续).疑似流感?
原本机子的问题是大电流跳闸.更换压缩机后可以制冷.室内温度到了停机后再次启动就不对了.
一启动低压慢慢降到8个压力就降不下.等几秒就压力慢慢涨高..(电流就下了,可能是串气).此时接通四通阀再拉掉四通阀后压力就慢慢下到正常的4.5个压力.等停机再启动又是需要这样操作四通阀才可以..
是系统有问题还是四通阀不对??谢谢
作者:
baoyuehui
时间:
2009-5-18 13:20
换四通阀就可以了!
作者:
黑色
时间:
2009-5-18 16:00
有没可能是系统里面有空气?我没抽空...
或是我不要四通阀直接接上管子.这机用户不需要制热的.谢谢
作者:
ylc188
时间:
2009-5-19 00:32
如果按楼上师傅说的去做还是不行就要考虑启动电容了。
作者:
dzdqzd
时间:
2009-5-19 00:38
原帖由
黑色
于 2009-5-18 16:00 发表
有没可能是系统里面有空气?我没抽空...
或是我不要四通阀直接接上管子.这机用户不需要制热的.谢谢
操作正确不会有空气,但不排除有的可能,仔细检查,四通阀直接接上管子完全可以
作者:
韩智勇
时间:
2009-5-19 10:32
四通阀的问题
作者:
黑色
时间:
2009-5-19 10:58
我的天啊,刚把四通阀拿掉.加F4.5个压力.电流13A冷正常.工作15分钟差不多低压到了8 9 10个了.电流就下来了.就停机后再开机还是一样低压下不来就往上升..我都不想修了.浪费F.人力.
什么坏了都不知道/
作者:
awp
时间:
2009-5-19 21:41
好厉害的猪流感。。。。。。。。。。。。。。。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-ryc87f.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0