标题: 有谁知道35P的中央空调 [打印本页]

作者: 罗海波    时间: 2009-4-27 22:12     标题: 有谁知道35P的中央空调

有谁知道35P的中央空调加氟是不是和普通的空调的一样啊
作者: 电器服务部    时间: 2009-4-27 22:27

要看电流哦
作者: 天空海阔    时间: 2009-4-27 23:47

压力加到4.5就可以了
同时监测电流就可以了
作者: baisuo    时间: 2009-4-28 08:45

什么牌子的是变频的吗,用的什么制冷剂。
作者: ylc188    时间: 2009-4-28 20:00

原帖由 天空海阔 于 2009-4-27 23:47 发表
压力加到4.5就可以了
同时监测电流就可以了
赞同这样做法!
作者: ygptr    时间: 2009-5-10 14:04

中央空调的低压一般没有固定的参考值,主要看电流,同时要看环境温度,只要高压不要太高就可以了;螺杆,离心水冷机还可以看小温差来确定.
作者: 温州空调维修    时间: 2009-5-10 18:17

还是要看看机子上面写的那些参数。看它上面说的加什么药水。额定电流。
还有看看回气管温,来判断加液量。